Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    asantabarbara está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    2

    Predeterminado ayuda con aislada

    El consumo de 10000wh/día teniendo en cuenta 15% de perdidas en el cableado se obtiene 11,5kwh/día

    La relación de consumo/radiación disponible (P) se calcula según:
    La radiación HSP en el cantabrico en meses de invierno es entorno al 2.
    P=11,5kw/día/2HSP=5,75 Kw

    TAMAÑO DEL CAMPO DE CAPTACIÓN

    Numero de paneles= 1,1XPmax/C = 1,1 X 5,75/0,280=22,5 es decir 23 paneles fotovoltaicos.
    El factor 1,1 se aplica para compensar posibles pérdidas debidas a errores en la orientación, la limpieza de paneles, conexiones, etc.


    ¿Esta bien calculada?Estoy haciendo un trabajo para clase. gracias
    Última edición por asantabarbara; 28/04/2009 a las 23:51

  2. #2
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado Respuesta: ayuda con aislada

    la verdad que cuando he visto termo electrico instantaneo he dejado de considerar el problema, si es algo que tienes en mente realizar mejor cambia el termo electrico por otra cosa, si ese un ejercicio dile a tu profesor que plantee algo que se pueda llevar a cabo y no una locura como esta .


    en cuanto a valores normalizados para aislada 35 V no es normalizada, si la demanda instantanea de potencia son 15 kw no puedes poner 12 kw por mucha norma que lo diga y de lo demas la verdad ya no he encendido la calculadora


    siento no poder ayudarte

  3. #3
    asantabarbara está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: ayuda con aislada

    He planteado instantaneo porque son 13Kw en un uso de o,5 horas por lo que sale un consumo de 6500wh al día.
    La pregunta que tengo es si uso un termo convencional de 1200kw fagor que tarda unas 2 horas en calentarse, luego sigue consumiendo enegía para mantenerlo caliente. ¿pero cuanto? He visto que el fabricante me dan un dato técnico de perdidas estáticas por a 65ºC (kwh en 24h) de unos 0,4. ¿Que quiere decir eso? ¿Pierde un 40% por ciento de su energía consumida o que son 0,4kwh de los 2,4kw que tarda en calentarse y hay que volver a aplicar otros o,4kw? gracias

    Los paneles que he encontrado usan una tensión de 35V o es mejor que busque unos que trabajen a 24v?

  4. #4
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado Respuesta: ayuda con aislada

    dar calor con fv no es correcto, partiendo de ahi lo que quieras...

    las tensiones normalizadas para fotovoltaica aislada son 12,24,48V


    se pueden hacer otras cosas pero no es normal.