Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    confite está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Caceres
    Mensajes
    18

    Predeterminado CONSULTA AVERÍA REGULADOR

    Después de ocho meses funcionando perfectamente, me ocurre que cuando la batería está cargada, el regulador isoler 30-D, enciende el piloto rojo de la izquierda por sobrecarga de la batería y la tensión sube hasta 31 voltios, (instalación de 24) con lo cual me han contestado que el regulador está averiado al no cesar la carga de la batería y me lo cambiaran con la garantía, mi pregunta es ¿realmente está averiado y suele ocurrir con alguna frecuencia este tipo de avería, o el regulador está bien y el problema puede venir por otra causa, o puede ocurrir esto alguna vez sin que necesariamente esté averiado el regulador?

    Como detalle añado que cuando la batería está llena con luz verde fija, el regulador indica en un pricipo cangando cero, y despues aparecen cifras incoherentes y saltando de cero a números desorbitados.

    Gracias por vuestra inestimable ayuda y un saludo a todos/as

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: CONSULTA AVERÍA REGULADOR

    Esas cosas pasan, lo difícil es en un foro el sacar una avería si en esta interviene algún elemento defectuoso en potencia.
    La electrónica de estos aparatos es a veces caprichosa y pueden mostrar fallos tiempo después de haberse llevado un palo bien dado o una configuración/ dimensionado erróneo.
    Como diría un yanki " shit happens.....", y no me tomes a pies de la letra pero creo que esos los ha quitado algún proveedor por dar por saco mas de la cuenta..............

  3. #3
    confite está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Caceres
    Mensajes
    18

    Predeterminado Respuesta: CONSULTA AVERÍA REGULADOR

    Gracias por tu contestación Photon, pero me queda la duda de que si con el nuevo isoler me va ha hacer lo mismo, o cambiar de marca de regulador o resumiendo estoy casi mas liado que al principio.

    Otra consulta ¿puede ocurrirle esto al regulador por haber alterado el orden de conexion de los diferentes elementos (paneles-sensing-batería)?, porque creo que hay que hacerlo en un orden cuando se conectan los elementos al hacer la instalación.

    Gracias y un saludo
    Última edición por confite; 23/04/2009 a las 19:28

  4. #4
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: CONSULTA AVERÍA REGULADOR

    Diría que si.
    Aunque estén protegidos algunos modelos ante los fallos mas tontos nunca se puede asegurar que no le afecte en un futuro.
    Aplicado a la informática es como cuando sale un service pack para ese engendro llamado windows y después de su aplicación el pc nunca vuelve a ser el mismo ( por eso y otras cosas mas no uso win ).

  5. #5
    tarazona2005 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Por Zaragoza
    Mensajes
    36

    Predeterminado Respuesta: CONSULTA AVERÍA REGULADOR

    Pues, que quieres que te diga. Tengo un amigo que tiene un chalet al lado de mi huerta y me llamó porque tuvo el mismo problema que tú, y con el mismo regulador Isoler 30 con display.
    Le marcaba el piloto rojo por alta, y las baterías estaban continuamente burbujeando. Medimos los voltajes, y había veces que se subía a mas de 31.
    El inversor también le marcaba alta y se le ponía en error.
    Lo mandó al fabricante, puesto que el que se lo vendió debe de ser un pirata y no quiere hacerse cargo. Le costó casi 30 euros de portes, y ha vuelto igual.Sigue dando el mismo error.
    Lo piensa tirar a la basura si el fabricante no le da una solución.
    Pusimos un Solener 30 sin display y hasta ahora sin problemas.

    Salu2

  6. #6
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: CONSULTA AVERÍA REGULADOR

    Nada ,no encuentro los ficheros antiguos del proveedor, y estoy casi seguro que esos modelos los dejo de tratar porque eran problemáticos.
    Ahora mismo tiramos de otras marcas y modelos ,incluso con mppt para el rango 20- 30 A.

    Saludos

  7. #7
    confite está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Caceres
    Mensajes
    18

    Predeterminado Respuesta: CONSULTA AVERÍA REGULADOR

    Pues nada el comercial me ha comentado que isoler no los tiene ya su proovedor con lo que me lo cambiarán por un steca de 10A que para la placa que yo tengo max. 4.5A va sobrado y el cual me ha dicho que lo están instalando y va muy bien.
    ¿que os parece el cambio? porque en estos temas no tengo ni idea de marcas y en la foto parecen todos iguales.

    Muchas gracias a todos por la ayuda que me estais prestando.
    SALUDOS

  8. #8
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: CONSULTA AVERÍA REGULADOR

    Si te cambian uno de 30A por uno de 10A por el mismo dinero te están timando..............

  9. #9
    confite está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Caceres
    Mensajes
    18

    Predeterminado Respuesta: CONSULTA AVERÍA REGULADOR

    Hombre timando no, porque el precio del steca a 10A, es superior al Isoler a 30A, y antes me han consultado si me parecía correcto, dándome la seguridad de que para mi instalación me soportaría una placa más en caso de querer ampliar en un futuro, y buscándome si no estaba de acuerdo el citado isoler por algún sitio, pero asegurándome que el steca lo están trabajando ahora y les da buenos resultados.
    Y es por eso por lo que he expuesto mis dudas sobre el steca , a ver que os parecia.
    Gracias Photon, por tu ayuda, para los que no tenemos mucha idea es importantisimo las indicaciones que nos haceis.
    SALUD

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: CONSULTA AVERÍA REGULADOR

    Si estas contento perfecto, por tocar un poco las narices les preguntaría como justifican que primero te pusiesen uno de 30A mas barato que uno de 10A ,porque quien sabe algún día un 30A te podría venir de lujo ( vamos que porque se tiran de cabeza al peseteo ).
    Por los Steca sin problemas.

  11. #11
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado Respuesta: CONSULTA AVERÍA REGULADOR

    Voy a hacer una aclaración al respecto de vuestros comentarios. El regulador Isoler-30 y el regulador Solenersa 30 es el mismo regulador, la firma Isofotón le compraba estos reguladores a Solenersa que es el fabricante, con la denominación exclusiva para Isofotón de Isoler-30

    En principio estos reguladores van bién, yo he instalado muchos y salvando alguna avería que otra, el funcionamiento ha sido satisfactorio para mi.

    Este regulador tiene un pequeño agujero y dentro del regulador hay un botón de reseteo, si metes la punta de un bolígrafo y haces una pequeña presión, el regulador se reseteará y posiblemente se soluciones el problema, pero desde luego si te empieza a dar lecturas raras, es posible que no se arrgle ni siquiera con el reseteo, puedes entonces hacer dos cosas una es enviarlo a Solenersa para su reparación, a veces lo que hacen es mandarte uno nuevo con su marca, la segunda opción es tirarlo a la basura.

    No te confundas de agujerito, porque también tiene otro, cuya misión es la de anular el sonido de la alarma por bajo voltaje de la batería, pero que si lo accionas no pasa nada, el reseteo lo debes hacer son el regulador funcionando.

    El regulador de Steca, que es bueno, tiene una pantalla digital, si se trata del modelo PR-10, esta pantalla te ofrece varias lecturas y también te sirve como programador crepuscular.

    No recuerdo ahora muy bien, pero una de las lecturas induce a error si no tienes conectado cargas a la salida de continua, creo que era el tanto por ciento de la carga de la batería, si me acuerdo con mas exactitud, te haré un comentario mas extenso.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  12. #12
    confite está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Caceres
    Mensajes
    18

    Predeterminado Respuesta: CONSULTA AVERÍA REGULADOR

    Te agradezco tu interés por ayudarme, Photon, pero créeme, no ha habido mala fe, ellos me vendieron, lo que yo les pedí en base a un presupuesto que me habían dado, y como no tenía ni idea les pedí lo mismo que me presupuestaron en otro sitio, y al ser bastante más económico acepté, y la instalación la hicimos por otro lado (un amigo personal), ellos solo me vendieron el material que yo les pedí, haciendose cargo de la garantía incluso sin instalarlo ellos con lo cual está más que probada la buena fe.

    Por lo demás gracias por tu información de steca, realmente me quedo más tranquilo.

    Con respecto a tí Conchuo, me has aclarado muchas cosas que no sabía, pero estoy ya convencido de quedarme con el steca al cambiarmelo con la garantía, con respecto a las lecturas erróneas, me has dejado intrigado y me interesa mucho saberlo, con lo cual espero impaciente tus comentarios, aunque me imagino que no influirá negativamente en su rendimiento