PARA 3000 W/H/DIA QUE EQUIPO NECESITO?
Hola, me estoy terminando una vivienda aislada para fines de semana (viernes, sabado y domingo) y mis consumos són aprox. 3000 watios por día del fin de semana, o sea, 9000w total y el resto de días( de lunes a jueves ) dejaría enchufada la nevera mediana de bajo consumo, unos 800w diarios. En esos 3000w va incluida la nevera.
¿Que equipo me aconsejais para no quedarme corto?
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
-
- 13/04/2009, 03:45 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Ubicación
- VALENCIA
- Mensajes
- 1.201
Respuesta: PARA 3000 W/H/DIA QUE EQUIPO NECESITO?
Sin estimar de que máquinas se trata , su Er, y su eficiencia...ni la potencia máxima que necesitas......si fuesen todo bombillas...por ejemplo:
ACUMULACIÓN: C= 9000W X 2,5= 22500-->12 OPSZ x 1875 Ah.
GENERACIÓN: PANEL SOLAR: C= 9000--> f:0,75 (6X175) X 7 DIAS= 5512 W
AEROGENERADOR: C= 9000--> f:0,39 (1x1500) X 7 DIAS= 4095 W
TRANSFORMACIÓN Y CONTROL: S24/3000/50
TOTAL............................................. ............................................... 9607 W
- 13/04/2009, 15:23 #3Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- El Muuuuundooooo
- Mensajes
- 948
Respuesta: PARA 3000 W/H/DIA QUE EQUIPO NECESITO?
Ufff, no se, asi por encima veo los calculos de miguelon11 bastante bastante tirando por alto no? 10000w de generación?
-
Respuesta: PARA 3000 W/H/DIA QUE EQUIPO NECESITO?
Ya te respondio Animal aqui:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-vivienda.html
- 14/04/2009, 19:25 #5Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- lorca
- Mensajes
- 32
Respuesta: PARA 3000 W/H/DIA QUE EQUIPO NECESITO?
Si que me respondió pero no saco en claro nada.
Yo quiero saber si para 10 bombillas de 15w x 5horas diarias (pero solo las del fin de semana 3 días los 4 dias restantes no se encienden pq no estoy)= 750w + 1 nevera de bajo consumo mediana 800w/h/dia (este se quedaria enchufado toda la semana) + 1 microondas 15 minutos día + 350w de la bomba de agua para la caldera de biomasa, o sea, 65 w por hora + 1 tv x100w x 4 horas = 400w por di de fin de semana, o sea un total de 3000 w por dia de fin de semana total x 3 dias = 9000 w.
¿Como lo veis para 4 placas de 180w c/u + 12 vasos de 2v x 900 ah c100?
- 16/04/2009, 19:29 #6
Respuesta: PARA 3000 W/H/DIA QUE EQUIPO NECESITO?
El consumo que planteas ahora sería :
Frigorífico 800Wh/día x 4 días (L,M,X y J) = 3.200Wh(L-J)
Viernes, S y D = 9.000Wh
En total tu consumo sería de 12.200Wh/semana.
Como los paneles cargan todos los días, deberían proporcionar 1750Wh/día para consumo.
Los paneles que mencionas (720Wp) se te quedan algo justitos en Diciembre. A no ser que coloques un MPPT.
Un saludo
- 19/04/2009, 00:25 #7Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- lorca
- Mensajes
- 32
Respuesta: PARA 3000 W/H/DIA QUE EQUIPO NECESITO?
¿y que es eso de MPPT?
- 19/04/2009, 11:06 #8
Respuesta: PARA 3000 W/H/DIA QUE EQUIPO NECESITO?
Me refiero a la tecnología del regulador de carga. Si lleva MPPT (Maximun Power Point Tracking) Seguimiento del Punto de Máxima Potencia, optimizará mejor la producción de los paneles, consiguiendo en torno a un 20% más que usando un Regulador convencional, además de otras ventajas como : Posibilidad de usar paneles de conexión a red para uso aislado, menor sección de cableado en el tramo paneles-regulador, permitir ampliar en campo generador, elegir la tensión de carga de las baterías 12, 24, 36, 48, ...
Un saludo
- 22/04/2009, 23:15 #9Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- lorca
- Mensajes
- 32
Respuesta: PARA 3000 W/H/DIA QUE EQUIPO NECESITO?
Gracias animal, te hare caso y lo pondré con mppt, pero ¿crees q con ese equipo voy a funcionar bien a excepción de Diciembre, o sea los demas meses?, ¿y en Diciembre con el mppt irá bien?
- 23/04/2009, 00:16 #10
Respuesta: PARA 3000 W/H/DIA QUE EQUIPO NECESITO?
Amaraxio, yo veo corto los 4 paneles de 180 Wts.
He sumado todos los consumos a la semana, teniendo en cuenta los consumos que corresponden a los 3 días que estas en la casa y la nevera los 7 días y me sale, si no me he equivocado un consumo total a la semana de 11.225 Wts.
He supuesto unas hsp de tu zona de 2,5 en los días de menor radiación, este dato puede no ser ciero ya que desconozco donde esta Lorca, pero teneido en cuenta estos datos, mi cálculo es como sigue:
11.225 W / 24 V. = 467 Amperios de consumo de la batería a la semana
La producción de un panel de 180 Wts a 24 V es muy aproximadamente de 5,3 Amp a la hora que multiplicado por las 2,5 hsp son 13,25 amperios de carga a las baterías, como tienes 4 paneles, serían 13,25 * 4 = 53 Amperios y por 7 días de la semana = 371 amperios que entrarían en la batería, cuando deberían entra mas de los 467 que consumes.
Por lo que si dividimos el total consumo a la semana entre lo que produce un panel a la semana 13,25 * 7 = 92,75 tenemos 467 / 92,75 = 5,03 paneles que por margenes y pérdidas serían 6 paneles a instalar de 180 Wts.
Si las hsp fuesen mas, entonces habría que volver a calcularlo
La batería se calcula teniendo en cuenta 5 días de ausencia de Sol, pero este cáculo es para una vivienda de uso permanente, en tu caso por ser solo de uso en fines de semana y la nevera todos los días, se puede estimar una autonomía de 3 días y un consumo de unos 200 Amp. 200 * 3 / 0.7 = 857 Amperios en C-100 por lo que te vale la de 900 Amp.
El inversor de cc a ca debería se r de unos 2.000 Wts. para que pueda con el arranque de la nevera y el de la bomba al mismo tiempo.
La idea de instalar un regulador de tipo MPPT es muy buena ya que como te han dicho te aumenta la potencia de los paneles cerca del 20% vale mas caro, pero interesa, incluso podría prescindir de un panel y dejarlo en 5 paneles, es lo mejor y el último avance en reguladores de carga. Prescindiendo de un panel el conjunto te sería mas económico que instalado los 6 paneles y el otro regulador de tipo convencional y además el instalador se lo ahorra en el dimensionado del conductor eléctrico entre el campo de paneles y el regulador, que a veces la distancia no es corta y hay que utilizar cables de mucha sección que son bastante caros, con el MPPT como te digo el conductor electrico sería de mucha menor sección.
Espero que ahora te sea mas comprensible entender como es la situación en concepto de los materiales necesarios, si tienes otras preguntas, adelante que aqui estamos para ayudarte en lo que necesites.Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla
-
Respuesta: PARA 3000 W/H/DIA QUE EQUIPO NECESITO?
Para Lorca , Murcia se puede calcular con 3,5 HSP de minimo. Considerando los tres peores meses hasta 4 horas pico.
- 23/04/2009, 10:31 #12
Respuesta: PARA 3000 W/H/DIA QUE EQUIPO NECESITO?
Pues viso lo visto, rectfico mi cáculo y entonces quedaría como sigue:
5,3 * 3,5 * 7 = 129,85
467 / 129,85 = 3,5 = 4 paneles de 180 Wts.
Utilizando un regulador MPPT tienes un margen suficiente que incluiría las pérdidas y además te cubriría los posibles escesoso de consumo que luego en la practica siempre se hacen.Saludos
Conchuo
El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla