Salta interruptor automático CC interno Steca
Hola a todos
Tenemos un cliente con un regulador de carga Steca Tarom a 24 V y últimamente esta saltando un interruptor automático interno (150A. 80V)que lleva el equipo en la parte de contínua, al tiempo de conectar la carga se calienta y salta, en la salida del inversor hay un magnetotérmico de 10 A, por lo cual creo que por carga no puede ser. Esta instalación no la hemos realizado nosotros y no tenemos documentación ni del equipo ni de la instalación, el cliente nos comenta que tiene unos 7 años instalada y hasta ahora no ha tenido problema, Os agradeceria información sobre posible causa del fallo o datos de contacto del servicio tecnico en España.
saludos
-
-
Respuesta: Salta interruptor aut. CC interno Steca.
Benjamin Rudas-Ruiz
en distribución
- Sur de Europa
- Latinoamérica
Benjamin.Rudas@stecasolar.com
- 17/03/2009, 11:49 #3
Respuesta: Salta interruptor aut. CC interno Steca.
Si el cliente esta de acuerdo podéis saltarlo soldando dos cables antes y despues del IA(si es bipolar) y listo, imagino que se vera claro en el circuito impreso, otra cosa es saber porque se calienta tanto.
Saludos,
- 17/03/2009, 14:01 #4
Respuesta: Salta interruptor automático CC interno Steca
A ver...Las protecciones estan para algo, eso es obvio el por que se calienta y por qué salta es lo que hay que averiguar. Me sale que: 80 x 24 son 1920 y 10 x 230 son 2300, luego entonces saltará antes la protección del regulador. Si se calienta es por un consumo de corriente elevado. ¿Estás seguro que el magnetotermico de 10 amp funciona bien? Mide con unamperimetro el consumo a la salida del inversor y a la entrada y deduce si es posible que este averiado o realmente haya ese consumo.
"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 20/03/2009, 16:27 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- CATALUNYA
- Mensajes
- 14
Respuesta: Salta interruptor automático CC interno Steca
Hola a todos, ya lo hemos solucionado, Steca nos envió las instruciones en castellano, al parecer la empresa que hizo la instalación conectó el inversor de una salida que tiene para consumos a 24 v que corresponde a la protección de 80 A al sustituir nosostros el inversor averiado confiando que el anterior estaba bien conectado, resultó que haciendo pruebas de maxima potencia el magnetotérmico de cc saltaba. La solución obviamente ha sido repasar el cableado y conectar el inversor directamente a las baterias se ha añadido una protección por fusible y ahora funciona correctamente.
Saludos y gracias a todos por las sugerencias