    Hola a todos;

    Antes de nada me gustaria decirnos que soy completamente nuevo en el tema de energia solar y estoy intento realizar un proyecto asi que se agradecen todo tipo de opiniones y aportaciones.

    Ahora mismo de lo que dispongo es de muchisima informacion y tengo un rompezabezas que no se como darle forma. Estoy buscando lo siguiente:

    Baterias:
    - Su tension de trabajo es de 24 V
    - Debe alimentar a 18 elementos (de 24 V)
    - Debe tener una autonomia de 20 dias en condiciones de maxima explotacion
    Paneles:
    - Potencia max: 25W (a tension nominal)
    - tension de trabajo 24 V
    - Deberan alcanzar un nivel de carga de bateria del 25% en menos de 10 horas

    Mis calculos son los siguientes aunque creo que son incorrectos porque me sale una burrada:
    Calculo de la capacidad de la batería 18 elementos de 25W, durante 24 horas: 18x25x2410800 20% de aumento2160Consumo total:12960Fijando una autonomía de 20 días y una bateria de 24V debera tener una capacidad de: (12960x20)/24=10800A*HCalculo de la energia aportada po el panel solarE = (5 - L/15) x (1 + L/100) x PSiendo P: Potencia nominal del panel; L: latitud en gradosE=81,66666667L=40ºP=25WEsto quiere decir que un panel de 25 W nos producirá en invierno una energia igual a 81,6 W*HCálculo del número de paneles necesarios para la instalaciónNº de paneles= Consumo total diario /energia diaria aportada por panel=132,244898

    Me sale una cantidad completamente inaceptable ¿donde esta el fallo?
    Para que alcance el 25 de carga en 10 horas eso debo tenerlo en cuenta a la hora del dimensionamiento de los paneles pero como?

    Muchas gracias por anticipado

  2. #2
    framimota está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: cálculo del número de paneles solares

    Hola a todos, antes de nada no se si este es el hilo apropiado para esta consulta pero aun eso espero que podais ayudarme. Estoy realizando un dimensionamiento de una instalacion fotovoltaica y hay un parametro que no se donde incluirlo.
    Lo datos que tengo calculado son los siguientes.
    Bateria:
    E=300´9 Wh
    Capacidad util: 250´8 Ah
    Capacidad nominal máxima: C = 501´6 Ah
    Paneles:
    Ep = 334´4 Wh
    HSP = 2´9785
    Mi duda viene ahora, a la hora de elegir la potencia de los paneles. Me dicen que los paneles deben estar dimensionados para alcanzar un nivel de carga de la bateria del 25% en un tiempo inferior a 10 horas (hsp).
    ¿Alguien podría ayudarme?
    Gracias de antemano

  3. #3
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en diseño de intalacion aislada

    He unido los dos mensajes por razones evidentes.

    Esa regla ya ha salido antes por aqui y no es mas que un calculo para establecer un mínimo de corriente. Se trata de que tengas corriente para darle algo de vidilla a la acumulación.

  4. #4
    framimota está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en diseño de intalacion aislada

    Gracias Photon

    No podrias indicarme donde esta ese cálculo he estado navegando por el foro y no lo he encontrado.

    Gracias de nuevo

  5. #5
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en diseño de intalacion aislada


  6. #6
    framimota está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    11

    Predeterminado dimensionamiento bateria

    Tengo una duda con respecto a la eleccion de las baterias comerciales una vez hecho el dimensionamiento. Los calculos teóricos de las baterias son los siguientes:
    - Energia media requerida= 1Wh
    - E. total en 24h = 24 Wh
    - autonomia = 20 dias
    - Profundidad máxima de descarga = 50%
    - Factor de rendimiento R = 0.64
    - Capacidad útil de la bateria = 750 Wh = 31,25 Ah
    - Capacidad nominal máx (con profundidad de descarga)=1500Wh= 62,5Ah
    - V= 24V
    - Tipo Niquel cadmio
    Estoy buscando una bateria comercial y en las hojas caracteristicas la capacidad en Ah viene referida viene referida a un tiempo determinado de descarga en horas, C10, C5, ect...

    Mis dudas son las siguientes:
    - La capacidad nominal que yo he calculado, 62.5 Ah ¿es referida a una hora de descarga?¿en caso contrario a cuantas horas?
    - Esas tablas vienen asociadas a un descenso de la tension de la bateria. ¿Cuanto podria bajar esta para garantizar la alimentacion?

    Muchas gracias por anticipado y si alguien me pudiera decir de alguna gama de baterias que pudieran cumplir con esos requisitos me vendria muy bien tambien.

  7. #7
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en diseño de intalacion aislada

    Todos estos problemas son el mismo o varían, que baile de datos majete.

    La alimentación de los consumos se cortará cuando la tensión baje de un umbral de diseño del regulador que pongas.

    Esos 62,5Ah es el tamaño de la batería, ahora ya depende si quieres sacarle todo ( hasta que el regulador corte como te dije arriba ) en 5 horas = C5 o en 10 horas C10........

  8. #8
    framimota está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en diseño de intalacion aislada

    Gracias Photon te pido perdon por mi ignorancia pero no termino de entenderlo. No consigo comprender esos 62,5 Ah con respecto cuanto tiempo de descarga se refiere, se supone que la bateria la elegí del doble de su capacidad para que solo se descargue hasta el 50% de su valor (que me fijara el regulador) pero a la hora de buscar la bateria comercial no se en que capacidad debo fijarme para elegirla.

    Segun he leido en las hojas caracteristicas la capacidad nominal de la baterías viene en funcion de la corriente que dan en 5 horas cuando la tension de cada vaso cae de 1,3 hasta 1 V. Pero como se yo ese parametro con los datos que tengo?

    Gracias de nuevo

  9. #9
    framimota está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en diseño de intalacion aislada

    Es correcta esta deduccion????:
    Necesito tener 62,5Ah a 480 horas (20 dias). Por lo que habra 0.13 A (62,5/480) disponibles durante 480 horas.

    Como no existe ningun fabricante que de C480 como puedo adaptar ese valor a otros que dan los fabricantes como C5, C100, etc...

    Gracias

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en diseño de intalacion aislada

    Escoge una batería que en C100 sea la inmediata superior a la cantidad en Ah que necesites.

  11. #11
    framimota está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: Ayuda en diseño de intalacion aislada

    Hola, quizas alguien pueda ayudarme en la busqueda de un integrado.

    Estoy realizando el sistema de regulacion de carga para la bateria. He encontrado integrados que realizan esta funcion (BQ2002C, LTC4060, MAX713, MAX 745EAP....) El problema es que estos integrados son para tensiones pequeñas que no exceden en la mayoria de los casos de unos 5 V. El integrado que busco debe ser capaz de regular la tension a una bateria de 24V y 45Ah, he encontrado varios pero en sus descripciones vienen referidas a baterias de Li-ion. Mis preguntas son las siguientes:

    - Alguien conoce algun c.i. regulador de carga para bateria NiCd de 24V 20Ah?
    - Seria compatible utilizar los reguladores que he encontrado para Li-ion?

    Muchas gracias