Hola a todos,
Tengo un problema que intento solucionar y pido ayuda en este foro de expertos,(photon,conchuo etc.....),

Tengo una instalación con estas caracteristicas,
2 Paneles de 110 watios 12v.
1 Regulador de 25 A.12/24 v.
6 VASOS DE 2 v de 80 Ah
1 Inversor de 600w 12v.

Tiene un consumo de iluminaciónde 300 w/h aproximadamente.(fines de semana).
Tiene una bomba de corriente alterna de 2 CV (1500 W),para sacar agua a
105 m de profundidad que utiliza los meses de Junio,Julio,Agosto y
septiembre, dos horas al dia .
Los restante meses 1 o 2 horas al dia cada cuatro dias.


Hay van mis cálculos,

Potencia de cálculo 3000 día.

3000 W dia /24= 125 A./ DIA.
Paneles 110w/ 12 v = 9,1 A pero la I.M.P es de 6,65 por lo que los calculos los hago con I.M.P (no se si esta bien )

6.65A * H.S.P. 5.5(media de h.s.p en badajoz para los meses de jun,jul,ago y sep)= 36,5 AMPERIOS DIA DE PRODUCCIÓN.

125 / 36,5 A= 3,42 = 4 PANELES.

REGULADOR; INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO* Nº PANELES= 7.5*4=30 A 40ª REGULADOR AMPERIOS,

BATERIA: días de autonomia * consumo diario / profundidad de descarga (o,7)=
125 A* 2 DIAS / 0,7 = 357 Amperios SEIS VASOS DE 2V EN SERIE DE 390 Ah.

Inversor de 1300w 12 v .
Queria aprovechar si fuera posible lo que pudiera de la instalación actual,como las baterias pero no se si se puede conectar en serie baterias de distinto amperaje.
¿Me podrias ayudar y decirme si asi no tendria problemas de riego con la bomba sin conectar el generador de gasolina?.

Gracias, y perdonad mi explicación si no es del todo clara.