Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Tati7 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Mensajes
    61

    Predeterminado Empezar como instalador autónomo

    Me he animado a abrir este hilo, para pedir la colaboración bien de quien sea instalador o esté en trámites para serlo.

    En definitiva lo que me gustaría saber, es:

    ¿Que trámites son necesarios para empezar a instalar, me refiero a trámites en Industria, en ayuntamiento, seguridad social .....?

    ¿Se necesita proyecto para cualquier instalación térmica o fotovoltaica, y sino hasta qué límite se puede hacer sin proyecto, y qué trámites más son necesarios para dar de alta una instalación?

    Saludos y gracias

  2. #2
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado

    Creo que deberías repasar el foro, puesto que de esto ya se ha escrito algo en algun que otro hilo.
    50 millones de años despues ...

  3. #3
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    362

    Predeterminado

    Hola Tati7,

    Para Instalaciones Fotovoltaicas debes estar dado de alta en Industria como Instalador de Baja Tensión en la categoría espescialista (Instalaciones generadoras de baja tensión). Lo que te obliga a cumplir una serie de requisitos, como estar dado de alta en la Seguridad Social, tener Seguro de Responsavilidad Civil (900.000€), local de 25m2, una serie de aparatos de medida,.... ( MIRA EN EL REBT LA ITC 03).
    El límite está en 10KW sin necesidad de proyecto, si se debe redactar una Memoria Técnica de Diseño y Certificado Eléctrico. Para instalaciones de más de 10KW se necesita Proyecto.

    Y para Térmica necesitas el carnet de climatización, dado de alta claro.

    De todos modos repasa el foro.

    Un Saludo

  4. #4
    Tati7 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    Gracias por responder. Tengo el carné de electricidad y el de climatización y ACS. Voy a mirar el foro y el REBT.

  5. #5
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    362

    Predeterminado

    A por cierto, el límite para térmica con carnet de climatización y sin necesidad de proyecto de ingeniería está en 70KW.