Resultados 1 al 2 de 2
- 29/04/2008, 12:51 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- opi
- Mensajes
- 3
SOLICITO CONSEJO DE UBICACION
Ultimamente estoy estudiando la instalacion de un Huerto de 100Kv en PARADAS(Sevilla).
Soy propietario de dos parcelas (Numero 24 de 13.000 metros cuadrados y la 32 de 38.000) que estan relativamente cerca la una de la otra (50 metros las separa)
En cuanto al punto de conexion existe una linea de mediana tension de Endesa-Sevillana en la parcela numero 24.
La parcela numero 24 esta situada en el borde derecho de la carretera comarcal PARADAS-PORCUN.
Las dos parcelas son completamente llanas y sin arboleda
Mi duda: ¿En cual de las dos se instalaria el Huerto?
(sobretodo teniendo en cuenta el tema de seguridad)
Espero que me ayudeis a elegir la mas adecuada.Creo que en el enlace se puede ver:
https://ovc.catastro.meh.es/CYCBienI...ConsultaBI.htm
SALUDOS y GRACIAS
-
- 29/04/2008, 15:04 #2
Yo creo que este deberí ser tu punto clave. Una líne aérea de 10 metros hasta un apoyo con seccionalizadores y de ahí 10 metros de línea subterránea hasta un centro de evacuación de 100kVA te ahorarría muchos costes si te aproximas lo más que puedas al punto de enganche (previsible), por lo que, desde ese punto de vista, yo te recomiendo la número 24.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...