Resultados 1 al 2 de 2
- 25/02/2008, 17:45 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2008
- Ubicación
- Oviedo
- Mensajes
- 13
El coeficiente de Pérdidas... Menudo timo
Tengo 5 huertas de 100kw y he estado protestando a Iberdrola porque en el primer año de producción te quitan un 4% como coeficiente de pérdidas.
Después de protestar me comentan que el segundo año lo barajarán a sólo un 1.3%...
A pesar de que soy ingeniero industrial no controlo mucho de energía eléctrica... por tanto no sé si tienen razón pero sospecho que son unos listos...
Algún especialista en la materia sabe si nos están timando? se puede hacer algo contra ello?
-
- 25/02/2008, 18:55 #2
Puede cobrarlo para las pérdidas del transformador y, desde luego, no va nada alejada del 4%...
Más pérdidas tiene la instalación fotovoltaica en Baja Tensión, desde un 10% hasta un 18%..."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...