2 explotaciones en una empresa o mejor en 2??
Buenos días!! Este es mi primer mensaje, asi que perdonarme si hago una pregunta tonta (que conste que he estado buscando pero no encuentro nada que me resuelva al 100% mis dudas).
Os cuento, actualmente tengo una instalación de 100 kw que exploto a traves de una S.L.. El tema es que me han ofrecido otra instalación de 100 Kw tambien en diferente emplazamiento, y aqui aparece mi duda: ¿si realizo la explotación a traves de la sociedad que ya tiene la instalación (y por tanto se juntarían 2 instalaciones en la misma sociedad) perderé las deducciones y las cuantias máximas establecidas y por tanto sería mejor crear una nueva sociedad o no?
Muchas gracias por anticipado
-
- 03/12/2007, 16:14 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 24
Buenas tardes, Resmungao:
Si las instalaciones están en distintos emplazamientos, en ningún caso se puede proceder a la suma de potencias de las instalaciones individuales para la determinación de la tarifa aplicable, así que no es necesario que constituyas un nuevo vehículo.
Un saludo,
L.
- 04/12/2007, 09:33 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2007
- Ubicación
- MADRID
- Mensajes
- 3
Muchas gracias, eso es lo que habia entendido por los temas que he estado leyendo, pero alguien me puede decir donde puedo mirar eso (legislación) para asegurarme del tema (es que no m quiero llevar sorpresas de última hora).
Muchas gracias.
- 04/12/2007, 09:40 #4
Leete el RD661/2007, es muy farragoso pero con paciencia....
No obstante lo mencionado por Inversor, no estoy completamente seguro ahora mismo, pero creo recordar que alguna parte se menciona "la inscripción del mismo titular en várias instalaciones de régimen especial.... acumula" (no es textual), de hecho cuando pides un previo, te piden copia de las escrituras y declaración de socios con más del 50% y la cosa creo que vá por ahí.
No obstante el verdadero experto del tema legal es Olisolar, busca algún post suyo y pásale un MP.
Saludos Cordiales
- 10/12/2007, 10:24 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2007
- Ubicación
- MADRID
- Mensajes
- 3
¿Alguien me puede decir algo más sobre el tema? es que me he estado leyendo el R.D. y la verdad es que no encuentro nada que me resuelva la duda al 100%.
Muchas gracias.
- 11/12/2007, 18:09 #6Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 148
Te cuento mi caso tengo una instalcion funcionando de 100Kw y hace 2 meses he empezado con la segunda de 100 KW ( todo en cubierta ) yo tenia la idea que si ampliaba mas de 100KW la tarifa se reunificaba y la cobraria a 0.41 cual fue mi sorpresa que para mi segunda instalacion me dieron el punto de conexion en un transformador distinto al primero y distanciado en 15 metros.En industria me dijeron que a pesar de ser la misma empresa como las conexiones son en distintos transformadores no supone ampliacion de potencia y ahora he tenido que pedir un repe nuevo en vez de modificacion del repe que tengo actualmente.y cobrando cada instalacion (si llego en la segunda antes del 28 de septiembre) a 0.44
- 11/12/2007, 18:32 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- Mensajes
- 110
Pues a mi me han comentado que mismo titular varios CTs en la misma ubicación lo cuentan como la suma de las potencias.
Supongo que cambiará según CCAA.
¿Donde es lo que comentas Monsolar?
- 12/12/2007, 12:26 #8Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 148
Tengo las instalaciones en Valdemoro (madrid) todo depende del centro de transformacion, yo tengo 3 centros de transformacion alrededor de las naves y mientras que no sume mas de 100KW el precio será de 0.44 aunque se pida`para la misma empresa com es mi caso