Resultados 1 al 3 de 3
- 29/09/2023, 09:12 #1Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2023
- Mensajes
- 30
Normativa adecuación instalación eléctrica comunitaria tras instalación fotovoltaica por parte de la distribuidora
Hola a todos. Abro hilo porque no he encontrado ninguno similar…si lo hay pido disculpas.
Os pongo en situación:
Me han instalado 8 placas de 550 en la terraza de mi finca (hay otros hilos en los que explico la odisea por ser centro histórico y otras cosas…). Está funcionando correctamente, pero para verter excedentes, ya con el boletin de instalación, me dicen que me ponga en contacto con la distribuidora y empieza otra odisea. Es una cooperativa de un pequeño municipio en Valencia (no puedo cambiar de distribuidora claro). Me exigen modificaciones en la instalación electrica de la finca para poder verter excedentes a la red.
La finca en escrituras es comunitaria. Son 3 viviendas, dos de mi tia y una de mi madre, xo solo vivimos en dos, la otra está sin obrar si quiera.
Me exigen:
1. Modificación Instalaciones de enlace según ITC BT-13, ITC BT 16.
a. Instalará CGP-7 160 A BUC-00.
b. Alojará 3 Fusibles NH00 125 A.
c. Instalará módulo Pinazo protector de sobretensiones con bases portafusibles BUC
NH00.
d. Alojará 3 fusibles NH00 125A.
e. Instalará extintor móvil de eficacia mínima 21B.
f. Instalará caja de superficie con base de corriente con toma a tierra de 16 A.
g. Instalará iluminación suficiente y emergencia.
h. interruptor seccionador monofásico de 40 A de apertura en carga y bloqueo manual asociado al suministro del abonado
El total de la broma son 1300€ mas iva en un primer presupuesto…así que es un sobrecoste muy elevado para una instalación nada desfasada.
La pregunta es…¿alguien sabe de la legalidad de exigir todo esto por ser comunidad? No es una comunidad al uso, y me consta que en otras viviendas unifamiliares no lo exigen, xo desconozco en las comunidades de vecinos si ocurre y me planteo denunciar a la cooperativa por cláusulas indebidas o similares.
El caso es que tengo que pasar por el aro porque no puedo elegir distribuidora y si no me dan de alta para verter excedentes la instalación pierde su objetivo de ahorro totalmente.
Siento el rollo, espero que alguien sepa algo. Espero vuestros consejos y opiniones.
Gracias y un saludo!!
-
- 30/09/2023, 16:49 #2Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- Madrid-Almería
- Mensajes
- 445
Re: Normativa adecuación instalación eléctrica comunitaria tras instalación fotovoltaica por parte de la distribuidora
Según el Art 83.5 del RD 1955/2000
."5. No obstante lo anterior, para las modificaciones de contratos en baja tensión cuya antigüedad sea superior a veinte años, las empresas distribuidoras deberán proceder a la verificación de las instalaciones, autorizándose a cobrar, en este caso, los derechos de verificación vigentes. Si efectuada dicha verificación se comprobase que las instalaciones no cumplen las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, la empresa distribuidora deberá exigir la adaptación de las instalaciones y la presentación del correspondiente boletín del instalador..
Parece que te están pidiendo que adaptes la instalación de la finca al nuevo reglamento, suponiendo que tiene más de 20 años
- 30/09/2023, 18:14 #3Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2023
- Mensajes
- 30
Re: Normativa adecuación instalación eléctrica comunitaria tras instalación fotovoltaica por parte de la distribuidora
Muchas Gracias por la respuesta!!
En este caso, la instalación estaba actualizada ya (no tiene 20 años), con contadores telemedidos y todo “al día”. La propia distribuidora no me han dicho de cobrarme derechos de verificación, únicamente me hacen realizar esas adaptaciones. El tema es saber cuales son las condiciones técnicas y de seguridad que se deben cumplir o me la estan clavando solo por el hecho de quedarse sin clientes porque en su comercializadora propia se quedan solos por precios abusivos.
Alguien sabría decirme esas condiciones o el link donde mirarlas?
Muchas gracias de nuevo a 2j y al resto!!un saludo!