Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    arian está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    60

    Predeterminado Verter en subestación o en torre: ¿diferencia economica?

    Hola,

    Estamos en proceso de montar una plantación de 1,3 MW e Iberdrola, en los requisitos de la respuesta a la solicitud de punto, nos varió la evacuación de la torreta que tenemos a 400m. a la subestación del pueblo cercano, a 2 Km.

    A parte del coste extra del tendido hasta la subestación (unos 25.000€ por Km. según tengo entendido) ¿hay algún coste extra por algún requisito técnico por verter en la subestación en lugar de en la torreta?

    Gracias de antemano.

  2. #2
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Hola arian
    Informate bien, porque como tengan que cambiar trafo, posiciones, etc etc, te están diciendo "sutilmente" que te retires.
    Un saludo.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  3. #3
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3.339

    Predeterminado

    En una instalación de 1,3 MW, la red eléctrica de 2 km es el chocolate del loro. Por supuesto que es mejor estar a 400m, pero no te va a condicionar en absoluto la viabilidad del proyecto, ni siquiera teniendo que soterrar.
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL

  4. #4
    Ralos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    11

    Predeterminado

    Aunque puedan parecer cosas obvias, comento un par de problemillas que te puedes encontrar (a parte del coste económico de la propia torre)

    - Ten en cuenta que si pasas por terrenos ajenos tendrás que pactar compensaciones con los propietarios de los mismos (tanto con los que les plantes una torre, como a los que les afecte el vuelo del cable). Si alguno se opone siempre puedes tramitar la declaración de utilidad pública, pero se te alargará el tiempo de tramitación.

    - Puede que desde medioambiente te pidan un estudio de impacto ambiental de la línea que tengas que construir (no se si puede, o seguro que te lo pediran).

    Espero que no tengas problemas con estos puntos....

  5. #5
    munchausen está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Mensajes
    101

    Predeterminado

    Arian, no os dicen nada más? ¿No os dan una razón que justifique esa decisión?

    Te lo digo porque eso es un poco ambiguo; si íbais a conectar en media da lo mismo que enganches en una torre que en la subestación. Vamos, digo yo. Como dice waliki, suena a invitación... Porque me imagino que a ellos les va a dar un poco igual. Te exigen un teledisparo (y tal vez telecontrol del interruptor de interconexión pero creo que no suelen hacerlo) y pista.

    A nosostros nos daban un punto a 11 km. en una subestación, solicitamos conexión en un apoyo a 500m y nos la dieron.

    Yo que tú por lo menos pediría una explicación. ¡Hazles trabajar un poco hombre!

    Saludos.-

  6. #6
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    1.201

    Predeterminado

    25.000€ por Km? Enviame los datos de la empresa instaladora pr favor :shock: :shock:

  7. #7
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Si es Iberdrola, lo normal es que sea subterránea, así que no hay necesidad de estudio de impacto.

    2 km de línea no te van a arruinar, aunque si como dice Waliki, hay que meter barras nuevas en subestación, se encarece.Y si es necesario modificar o incluir nueva aparamenta en la sub, ve pensando en unos cuantos meses.

    S2.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  8. #8
    arian está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    60

    Predeterminado

    Bueno antes de nada gracias a todos por vuestras respuestas. Contestaré a los que pueda.

    No tengo un conocimiento técnico de la cuestión, por eso preguntaba. Pero por lo que me decís veo que puede llevar unas implicaciones técnicas con unas repercusiones económicas no demasiado importantes teniendo en cuenta el tamaño de las instalación.

    Miguelon, el precio aproximado del coste del tendido de la línea por km. lo he sacado aprox. de comentarios de este foro, si andan muy desencaminados os pediría que me diérais una aproximación más adecuada tanto de tendido aéreo como soterrado, aunque como comenta simosol, es Iberdrola.

    Munchausen, de momento hace ya un par de meses que hemos solicitado que reconsideren el punto de evacuación que indicabamos en la solicitud inicial, pero ante la tardanza de la contestación (imaginamos que están tramitando avales como locos) nos planteamos acometer el proyecto tal y como nos indican para no prolongar más el inicio del proyecto.

    Permisos de pasantías y demás no creo que tengamos problemas, la finca linda con una pista comunal que llega directamente al pueblo donde está la subestación y el alcalde ya ha manifestado su conformidad con el proyecto.

  9. #9
    munchausen está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Mensajes
    101

    Predeterminado

    En realidad no tenéis problema, porque está claro que podéis evacuar. Lo de iberdrola, no es que estén liados precisamente tramitando avales, más bien pensando en cómo jorobar un poquito más. Ellos a lo suyo, que es retrasar los proyectos.

    Seguro que pronto recibís contestación. Podéis seguir adelante perfectamente, lo que dicen waliki y simosol; lo peor es si hay que modificar algo en la SE, pero tenéis evacuación, así que mucho ánimo.

    Saludos.

  10. #10
    solsolito está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    4

    Predeterminado Saludos de un novato

    Hola a todos,

    Vereis estoy contemplando la posibilidad de una instalación de 100 Kw y he pedido a Fecsa Endesa el punto de conexión.

    Me han dado un susto de muerte, me piden 210.477,01 € !!!

    Hoy he estado con ellos para que me lo explicaran y no me he enterado de todo lo que me han dicho...

    Me han dado un plano con la instalación que habría que hacer donde pone:

    INST. CM SUPERFICIE 2L+1 ENTREGA CLIENTE
    SF6 25 KV TELEMANDADO

    INST. C.S. M.T. 18/30 KV 3X1X240 Al

    DOBLE CONVERSIO A/S + PARALLAMPS + CONEXIONS EXTERIORS

    Me han dicho que este presupuesto es tan alto por estar soterrado bajo un camino asfaltado y son 400 metros hasta la torre mas cercana.

    Me harán otro presupuesto con la versión aérea, pero no creo que esto cambie demasiado los números.

    De ser así haría inviable este proyecto ya que el presupuesto que tengo del instalador es de unos 752.000€ con seguidores de dos ejes. Si a esto le tengo que sumar los 210.000€ se va a 962.000€ que para 100 Kw es una barbaridad.

    Alguien me podría aclarar que son esos términos que utilizan y que les parece el coste del punto de conexión?

    Gracias.
    Seguimos...

  11. #11
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Ubicación
    Valencia-Alicante
    Mensajes
    1.467

    Predeterminado

    La diferencia entre aéreo y soterrado es considerable.

    Espera a que te comuniquen el precio de la instalación aérea antes de tomar ninguna decisión.
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"

    Mario Benedetti




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47