Resultados 1 al 4 de 4
- 16/08/2007, 11:42 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 17
Tramitación proyecto a ED (Valencia)
Hola buenos días:
Quisiera consultar una duda que me surge a la hora de presentar el proyecto de instalación de una planta FV a la ED en Valencia. Una vez te dan el punto provisional y redactas el proyecto, este proyecto tiene que ser general de la potencia total instalada o una suma de proyectos de 100 kW por ejemplo (por que al final se registrarán instalaciones de 100 y no una del total de potencia conectada)
por ejemplo: en una instalación de 1 MW, se debe presentar un proyecto de 1MW donde se configura la instalación general en varias instalaciones de 100 kW (solo haria una vez los calculos de 100 y todas las demas son identicas) o se debe presentar los proyectos de las instalaciones de 100 kW independientes.
Gracias por la ayuda y un saludo a todos
-
- 16/08/2007, 19:15 #2
Lo lógico és presentar un proyecto de 1MW en el que describes una instalación tipo de 100kW (si todas son iguales) y luego todas las partes comunes.
- 17/08/2007, 08:22 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 17
Gracias Covarxi..
Es lo que pensaba pero preferia asegurarme a ver si alguien que lo hubiera tramitado ya me podia aclarar la duda.
- 18/08/2007, 02:25 #4
Te puedo decir que he presentado un proyecto de 240kW (300kWp) formado por tres instalaciones de 80kW en el que he descrito una instalación tipo y las instalaciones comunes... lo he visado y entregado a Iberdrola sin problema.