Resultados 1 al 7 de 7
- 19/07/2007, 02:49 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Mensajes
- 31
Distancia mínima de placas a vias del tren
Alguien sabe a que distancia de la via del tren me he de retranquear para instalar los modulos solares??????
Gracias
-
-
Servidumbre ferroviaria
Te tendrías que ir a 50 metros para respetar la zona de afección de la línea de ferrocarril.
Los 50 metros se miden desde la arista exterior de explanación de la vía.
Esto viene regulado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. en su Título VIII. Policía de Ferrocarriles.
Saludos,
- 19/07/2007, 19:39 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Ubicación
- VALENCIA
- Mensajes
- 1.201
-
El tema de las afecciones lo tengo que manejar casi a diario...
Saludos,
- 03/08/2007, 10:49 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 4
¿Y si justo al lado de la vía tengo mi casa y quiero poner paneles en el tejado? ¿Sería esto posible?
-
No habría problema ya que es una infraestructura ya existente.
Saludos,
- 04/08/2007, 23:39 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 4
Bueno, realmente no sería en mi casa, sería en el tejado de un galpón que se hizo al lado de mi casa dentro de mi terreno hace ya bastantes años y sin pedir permiso a nadie para ello, ni a renfe ni al ayuntamiento.
Me imagino que ahí si que puedo encontrar problemas ¿o no?. Se supone que la infraestructura ya está pero al no estar "legalizada"... ¿qué opinas? ¿o daría igual?.