Tamaños normalizados de protecciones eléctricas
Me gustaría saber donde puedo encontrar los tamaños normalizados de magenetotérmicos, diferenciales y fusibles (para corriente continua). Ah, y de camino que alguien me ayude a ver cómo se dimensiona un fusible porque no sé con cuánto margen de la intensidad máxima debe de ser.
muchas gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
-
- 09/09/2005, 18:29 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2005
- Ubicación
- Bulgaria y España
- Mensajes
- 788
Para dimensionar un fusible:
I diseño de la línea <= Calibre fusible <= I máxima admisible de la línea
Dentro de este margen, puedes seleccionar el fusible que más se aproxime al criterio que quieres que prevalezca, es decir, puedes priorizar la protección, el abastecimiento, etc...
Además:
Para fusibles tipo gG normalizados: 1,6xCalibre <= 1,45xImáx. admisible
Para fusibles de calibre <=16A : Idisparo <= 1,6 I máx. admisible"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 12/09/2005, 14:05 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 19
Tamaños normalizados de protecciones eléctricas
En la www.outbackpower.com se puede descargar el catálogo de productos en español, en que figuran protecciones de c.c.
- 12/09/2005, 16:56 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- Palma de Mallorca
- Mensajes
- 184
Alguien puede indicarme algún sitio donde encontrar información ( libro, página web, ... ) donde haya información clara sobre qué elementos de protección ( magnetotérmicos, diferenciales, varistores, .... ) deben colocarse en una instalación fotovoltaica y cómo debe seleccionarse.
Gracias. Tximist.
- 12/09/2005, 20:21 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2005
- Ubicación
- Bulgaria y España
- Mensajes
- 788
Para el asunto de las protecciones, además de las consideraciones del RD 1663, hay que tener en cuenta las del REBT sobre protección contra contactos directos e indirectos, que son generales para cualquier instalación eléctrica, así como algunas condiciones particulares que pueda exigir la cía eléctrica implicada.
En este link hay bibliografía sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas. En ellas te van a hablar de los requisitos y aspectos a considerar, así como de las posibilidades existentes de acuerdo con la normativa en vigor.
http://investigacion.us.es/sisius/si...hp?idpers=4703
Pero en lo que se refiere al diseño y dimensionado del sistemade protección, ahí tendrías que echar mano de algún manual o apunte sobre diseño de instalaciones eléctricas.
Si puedes buscar en la red algo sobre el proyecto Univer de la Universidad de Jaén te será muy útil.
Un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 12/09/2005, 20:35 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 804
¿De la universidad de jaén dices? Ahí fue donde yo estudié!!!
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 12/09/2005, 21:04 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2005
- Ubicación
- Bulgaria y España
- Mensajes
- 788
Se trata de un proyecto de 200 kWp perteneciente al programa THERMIE de la Unión Europea, desarrollado por la Universidad de Jaén en colaboración con el IES, Isofotón, ENDESA, el centro de aplicaciones fotovoltaicas de Newcastle y la empresa Solar Jiennense.
Está en el Campus de Lagunillas de la Universidad de Jaén.
Una de las premisas de este proyecto fue desarrollar un sistema de protección y seguridad de sistemas fotovoltaicos en lugares de pública concurrencia.
El estudio es bastante completo, si teneis oportunidad echadle una ojeada.
Un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 12/09/2005, 21:38 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 804
Aquí podéis encontrar la información disponible de este proyecto:
http://solar.ujaen.es/Otros/Bibliogr...fia_en_PDF.htm
saludos."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 19/06/2007, 16:31 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 105
Iniciado por welsungo
http://www.ujaen.es/investiga/solar/...n/presenta.htm
Se que es un tema antiguo, e igual a la gente no le sirve de mucho, pero ya que estoy buscando información y no me cuesta nada acutualizarlo... (por cierto, gracias por la información weslungo y simosol)