    Predeterminado RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Quisiera saber como se va a ejecutar la obligacion de enviar telemedidas en tiempo real al operador del sistema segun establece el art 4, la obligacion es del productor, de forma agregada para el caso de instalaciones que esten en un huerto, telemedidas remitidas por el propietario o su representante.

    Alguien sabe como hay que ejecutar esto???? le ha dicho algo el representante??? hay que enviar mi telemedida y la de todos de forma individual o la suma de todo el huerto? si sabeis algo claro lo podeis comentar en el foro este asunto alguien que lo tenga avanzado.

    saludos

  2. #2
    Joseaner está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    283

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Hola Cucharita:
    Lo primero: Es solo una telemedida: La del parque en total.
    Segundo: No se trata de enviar la telemedida de este contador. A veces de los contadores no se puede sacar las medidas de potencia en tiempo real, pues están pensados para sacra solo las curvas horarias y cuartohorarias que requiere el operador. Lo normal es que se tenga que poner un equipo de medida en tiempo real en el secundario del transformador, como un analizador de red.
    Tercero: Piden diversas medidas que hay que actualizar cada 12 segundos, junto con el estado de conexión a red y tensión
    Cuarto: Tienes que conectar a un Centro de Control de Generación (CCG) o Despacho Delegado que hace de intermediario entre la huerta y REE. Hay como unos 20 en España (Iberdrola Cecre, Nexus, Ibereolica, etcétera)
    Quinto: Tenens que traspasar los datos en el protocolo de comunicaciones que ellos te indiquen.
    Sexto: Si la huerta es de más de 1 MW y hasta 10 MW solo tienens que hacer esto
    Setimo: Si es de más de 10 MW además debes estar preparado para recibor consignas de producción
    El tema tiene su complicación.
    Saludos

  3. #3
    solar00 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    ZAMORA
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    buenas a todos, hace dias que estoy buscando alguna empresa que se dedique a poner los aparatos de telemedida en tiempo real para pedirles presupuestos , podias darme alguna direccion o pagina web donde encontralos?
    gracias

  4. #4
    solar00 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    ZAMORA
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    porfa, se supone que tenemos que tener montado el lio este antes del 30 de junio y no se donde sacar informacion de instaladores, y precios y protocolos y demas.
    Nunca e conocido sector mas complicado que el fotovoltaico.

  5. #5
    Er_Megawatio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Atahualpa D.F.
    Mensajes
    179

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Habla con Circutor... Bueno tambien conozco varias empresas de comunicaciones que te podrian ayudar ...

  6. #6
    Er_Megawatio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Atahualpa D.F.
    Mensajes
    179

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Ditecom... por ejemplo (se me habia olvidado poner alguna)

  7. #7
    KPTYO está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    186

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    No lo recuerdo pero me suena que las instalaciones pequeñas (la mía es de 5 kw) no tenían obligación de tener telemedida¿?

  8. #8
    Lugh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    616

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Nexus
    ZIV
    Proxyma systems
    Resenergie
    ......

    Yo he pedido oferta a estos. Adjunto la oferta de nexus, las otras aún no tengo nada.

    Un saludo.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  9. #9
    Avatar de SCARAMOUCHE
    SCARAMOUCHE está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    CUENCA
    Mensajes
    190

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Hola buenas, Gesternova también dispone de ofertas de este tipo de cosas, lo sé porque en sus facturas que nos manda, aprovecha y nos lo pone para el que lo necesite.

    Un saludo.

  10. #10
    puce77 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    valladolid
    Mensajes
    27

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    perdonar mi ignorancia.

    Esto de la Telemedida en Tiempo Real, no tiene nada que ver con la monitorización de los contadores (modem GSM/GPRS) obligatoria por la compañía distribuidora ??????

    Para cuando van a dejar de darnos por el c...

    Gracias

  11. #11
    enriquedopico está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    CORUÑA
    Mensajes
    558

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Cita Iniciado por puce77 Ver mensaje
    perdonar mi ignorancia.

    Esto de la Telemedida en Tiempo Real, no tiene nada que ver con la monitorización de los contadores (modem GSM/GPRS) obligatoria por la compañía distribuidora ??????

    Para cuando van a dejar de darnos por el c...

    Gracias
    Yo diría que sí, que es todo lo mismo, peroooo...

    Desde ese módem envías la misma información. Que es lo que estas produciendo en cada momento si lo quieren estar leyendo todo el tiempo.

    De hecho la mía va a llevar también módem y todo y le llaman telemedida, lo que pasa es que igual es lo que dices tu, lo que se necesita pero para la distribuidora.

    Es que esto a mi también me parece más que guardan datos en una base de datos. Pero por otro lado yo creo que Nexus y todas si ya lo tenías ya lo estaban haciendo, esto fijo no lo se ya que aún no tengo instalación.


    Saludos

  12. #12
    Lugh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    616

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Cita Iniciado por puce77 Ver mensaje
    perdonar mi ignorancia.

    Esto de la Telemedida en Tiempo Real, no tiene nada que ver con la monitorización de los contadores (modem GSM/GPRS) obligatoria por la compañía distribuidora ??????

    Para cuando van a dejar de darnos por el c...

    Gracias
    Pues no exactamente ya que de los contadores de compañía sólo puedes descargarte las curvas cuartohorarias y horarias, es decir, el contador acumula las medidas medias cada cuarto de hora y cada hora.

    Ahora quieren saber la potencia instantánea que estás inyectando en cada momento, con un máximo de 15 segundos creo, para lo cual tienes que montar otros equipos, que dependiendo de cómo sea tú instalación puede ser muy caro o carísimo.

    Aunque esto es únicamente para instalaciones o agrupaciones de más de 1MW de potencia.

  13. #13
    enriquedopico está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    CORUÑA
    Mensajes
    558

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    Pues no exactamente ya que de los contadores de compañía sólo puedes descargarte las curvas cuartohorarias y horarias, es decir, el contador acumula las medidas medias cada cuarto de hora y cada hora.

    Ahora quieren saber la potencia instantánea que estás inyectando en cada momento, con un máximo de 15 segundos creo, para lo cual tienes que montar otros equipos, que dependiendo de cómo sea tú instalación puede ser muy caro o carísimo.

    Aunque esto es únicamente para instalaciones o agrupaciones de más de 1MW de potencia.
    A eso me refería jeje. La mía es de 20KW pero lo que es el modem creo que es a la salida del inversor y no en el contador o en los 2


    Saludos

  14. #14
    alberola está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    14

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Efectivamente no es lo mismo.

    La telemedida que hay hasta ahora es solo para que la compañia pueda realizar las lecturas sin tener que desplazar a un lector a tu instalación. El nuevo requerimiento es para que REE (que es a quien iran a parar los datos) tenga a todos los productores "visibles" en tiempo real (requieren una medida cada 12 segundos maximo), de modo que tenga mejor control sobre la generación.

    Respecto a los contadores, practicamente todos permiten descargar datos instantaneos, solo hay que saber como preguntarles

  15. #15
    serga1234 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    BIZKAIA
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    hola,

    ORMAZABAL también dispone de solución para la telemedida en instalaciones conectadas a red de Iberdrola

    El equipo debe estar homologado de acuerdo a una normativa específica de Iberdrola (publicada en Marzo 2.011)

    saludos

  16. #16
    Lugh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    616

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Cita Iniciado por serga1234 Ver mensaje
    hola,

    ORMAZABAL también dispone de solución para la telemedida en instalaciones conectadas a red de Iberdrola

    El equipo debe estar homologado de acuerdo a una normativa específica de Iberdrola (publicada en Marzo 2.011)

    saludos

    Sí sí, pero huid huid, que no os pillen estos de Iberdrola!!!! Las exigencias de Iberdrola son disparatadas, ya no es lo caro del equipo, es que si no tienes medida en alta vas a tener que colocar una, con sus celdas de medida, y eso si tienes hueco en el CT, de locos!!!!

    El equipo que oferta ormazabal, el ekorccp, me parece que lo fabrica ingeteam, que si veis también está homolagado por iberdrola, os adjunto la norma iberdrola de adaptación al 1565.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  17. #17
    Er_Megawatio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Atahualpa D.F.
    Mensajes
    179

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Esto no es mas que conectar el contador por GPRS y que asi este siempre conectado y obtener lecturas en tiempo real del contador ...conozco instalaciones haciendo eso mismo que se han gastado en los equipos 350 euros y ya tienen eso inplementado. (preguntales a los de Iberdrola cuanto cuesta su solucion)... el problema es que debes de adscribirte a un centro de control homologado y para entrar alli y que ellos te gestionen la telemedida tienes que hacerlo con el traje que te pidan los del centro, (que puede ser una pasada...)

  18. #18
    solar00 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    ZAMORA
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Cita Iniciado por SCARAMOUCHE Ver mensaje
    Hola buenas, Gesternova también dispone de ofertas de este tipo de cosas, lo sé porque en sus facturas que nos manda, aprovecha y nos lo pone para el que lo necesite.

    Un saludo.

    gracias por vuestra ayuda, ya pedi presupuestos a cobra, nexus, rios renovables, elecnor y algunas mas que no me acuerdo el nombre, aun no he recibido contestacion alguna (salvo rios renovables) seguire esperando pero si en esta semana no tengo nada, empezare a ponerme nervioso.
    yo represento a 21 sociedades integradas en un huerto solar que produce un total nominal de 5MW y ya vereis cuando tenga que decirles a cada uno que tenemos que poner nuevos equipos. se me van a subir al cielo.

  19. #19
    solar00 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    ZAMORA
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    scaramouche, dime que tal funciona gesternova? por lo que veo en su publicidad son bastante economicos pero a la hora de dar servicio y gestion, son fiables? que tal el grado de satisfaccion de clientes.
    yo tengo la mitad de mi gente, unos representados por nexus y otros por iberdrola.
    con iberdrola, siempre que he tenido algun problema, me han atendido bien y rapido, ahora son caros los amigos.
    en cuanto a nexus, ya he dejado de llamar porque no me hacen ni puto caso, es mas, quise pasarles a cinco sociedades de las que represento y ni me contestaron. asi que por mi, que les den.

  20. #20
    Avatar de juheru
    juheru está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    420

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Por lo que leo los huertos o instalaciones menores de 1MWn no tiene que hacer nada de todo esto no? o si?

  21. #21
    solar00 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    ZAMORA
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    los huertos menores de 1mw de momento no se ven afectados.

  22. #22
    alberola está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    14

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Juheru, unicamente has de hacerlo si tu instalación esta integrada con otras en un parque mas grande de 1MW. En caso contrario no.

  23. #23
    Rizos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    50

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Hola, mi instalación esta ubicada en una huerta de 1MW. En el RD1565 lo que dice es:
    " Todas las instalaciones con potencia instalada mayor de 1 MW, o inferior a 1 MW pero que formen parte de una agrupación de instalaciones cuya suma de potencias sea mayor de 1 MW, deberán enviar telemedidas al operador del sistema, en tiempo real, de forma individual en el primer caso o agregada en el segundo. Estas telemedidas serán remitidas por los titulares de las instalaciones o, en su caso, por sus representantes."

    ¿Potencia instalada es potencia nominal o potencia pico?
    Nosotros nos pasamos de potencia pico pero nominal tenemos justo 1MW.

    Saludos a todos.
    Rizos.

  24. #24
    alberola está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    14

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Siempre potencia nominal.

  25. #25
    serga1234 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    BIZKAIA
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: RD 1565 2010 OBLIGACION DE ENVIAR TELEMEDIDAS AL OPERADOR DEL SISTEMA

    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    Sí sí, pero huid huid, que no os pillen estos de Iberdrola!!!! Las exigencias de Iberdrola son disparatadas, ya no es lo caro del equipo, es que si no tienes medida en alta vas a tener que colocar una, con sus celdas de medida, y eso si tienes hueco en el CT, de locos!!!!

    El equipo que oferta ormazabal, el ekorccp, me parece que lo fabrica ingeteam, que si veis también está homolagado por iberdrola, os adjunto la norma iberdrola de adaptación al 1565.

    hola!

    Iberdrola me ha comentado que NO va a cobrar alta ni ningun tipo de cuota mensual por el envío de los datos a REE (sólo pide ajustarse a la norma que adjuntabas) ¿sabéis qué hace el resto?

    respecto a la medida en alta, entiendo que hace falta ya que la medida a enviar debe ser agrupada

    El equipo de Ormazabal (ekorCCP) es de fabricación propia. He trabajado con ellos y tienen soluciones a medida para CTs con poco espacio (que en este caso serán bastantes...)

    saludos