Página 2 de 10 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 243
  1. #26
    BRUCIATIX está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Alicante
    Mensajes
    59

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Buenas tardes,

    La semana pasada se ha remitido un paquete considerable de reclamaciones por parte de la CNE, al menos 5.000.
    Yo ya estoy preparando documentación para una planta con PeM el 1/9/2008 y RIPRE del 16/8/2008. Y el fabricante está flipando con mi reclamación de facturas, albaranes y relación de numeros de serie firmados y sellados de mayo del 2008...

    Me parece que esto va a traer cola....
    LOS TIEMPOS CAMBIAN
    LA ENERGÍA TAMBIEN.........

  2. #27
    tonetti está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Pues Nexus ha mandado comunicación solicitando toda esta documentación en nombre de la CNE, también a presentar telemáticamente.

    Acaban de publicar listado con algo más de 2.000 instalaciones con una potencia global de algo más de 267Mw.
    Última edición por tonetti; 29/09/2010 a las 12:37

  3. #28
    chentron está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    coruña
    Mensajes
    119

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    ufff yo no estoy en la lista de nexus, y menos mal, porque aunque lo hice todo legal, el vendedor extranjero no me entrego un documento que llaman DUA, y que ahora parece que exigen para darla por legal. y ahora aunque quiera conseguir ese DUA ya no puedo, porque ni el vendedor lo hizo, ni me lo entrego, ni puede generarse ahora.
    ¿os parece serio que exijan algo que no pedian en su momento y que ahora se sacan de la manga?
    ¿que valor tiene tener ese documento si la existencia y funcionamiento de la planta esta acreditada sobradamente por otros medios? (kw producidos y con factura, certificados de instalador, de comunidad autonoma ...)

  4. #29
    KPTYO está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    186

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Cita Iniciado por tonetti Ver mensaje
    Pues Nexus ha mandado comunicación solicitando toda esta documentación en nombre de la CNE, también a presentar telemáticamente.

    Acaban de publicar listado con algo más de 2.000 instalaciones con una potencia global de algo más de 267Mw.
    Pues yo si estoy en la lista y nexus me a enviado un email requiriendome la documentación, lo he puesto en conocimiento de mi instalador (llave en mano) y estoy a la espera de que el tema se solucione favorablemente.

    Mi instalación es de 5 Kw, como otras tantas de la lista, aunque, eso si, el REPE definitivo tiene fecha de Septiembre 2.008.

  5. #30
    Avatar de jgonzaso
    jgonzaso está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    ALBACETE
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    No entiendo el texto del requerimiento que pespis ha recibido ya que el articulo 3 del RD dice claramente que se podrá demostrar la conexión total por otros medios, lo que yo entiendo es que da una lista no exclusiva de documentación, incluso da como medio de prueba el vertido a la red, cosa que no dice el requerimiento.
    Por otro lado, legalmente, que alguien me explique que es un albarán, jurídicamente o fiscalmente no se que es ese documento, en que ley dice que yo tengo que recibir un bien con un albarán.
    No se creo que este RD es que como todos los de este gobierno un nombre muy bonito pero falto de contenido, o como decía Gila "el submarino de color perfecto, pero no flota"
    José María González Sotos
    www.tecnologiaeolica.com

  6. #31
    Avatar de pespis
    pespis está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    337

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Cita Iniciado por jgonzaso Ver mensaje
    No entiendo el texto del requerimiento que pespis ha recibido ya que el articulo 3 del RD dice claramente que se podrá demostrar la conexión total por otros medios, lo que yo entiendo es que da una lista no exclusiva de documentación, incluso da como medio de prueba el vertido a la red, cosa que no dice el requerimiento.
    Por otro lado, legalmente, que alguien me explique que es un albarán, jurídicamente o fiscalmente no se que es ese documento, en que ley dice que yo tengo que recibir un bien con un albarán.
    No se creo que este RD es que como todos los de este gobierno un nombre muy bonito pero falto de contenido, o como decía Gila "el submarino de color perfecto, pero no flota"
    Supongo que si demuestras mediante la correspondiente factura de venta de energia, que estabas vertiendo al menos el 85% de la energía que le corresponde a tu instalacion antes del 28 de septiembre, ya no necesitas presentar nada mas.......

    Por cierto, alguien que este con Ibercur ha recibido ya el requerimiento????

  7. #32
    Estegis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    Arganda
    Mensajes
    37

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Cre que casi todos hemos encargado a una empresa la instalación de nuestro huerto y por lo tanto no tenemos la factura de los paneles ni inversor y el instalador no nos lo dará facilmente ya que son documentos suyos. Creo que es esa empresa quien deberá demostrar donde y cuando compro esos paneles que en plazo instalo´

    ¿sabe alguien si esa empresa instaladora puede ser la suministradora que indica la CNE en le parrafo siguiente:

    "Originales o fotocopias de Facturas de compra y albaranes de entrega de los paneles fotovoltaicos, inversores y en su caso del equipamiento electromecánico de los seguidores, debidamente firmado por el responsable de la empresa fabricante o en su caso, suministradora, en el que se exprese la fecha y lugar de su entrega. Dicha documentación debe identificar unívocamente los paneles concretos que han sido instalados en el parque. En caso de que los equipos fueran importados, se deberá aportar el Documento único Administrativo de aduanas."

  8. #33
    tonetti está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Entiendo que la empresa suministradora debe ser la empresa que suministró el material a la instaladora...pueden ser la misma empresa o no.

  9. #34
    Avatar de 44cents
    44cents está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    132

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Buenas, yo ayer por la tarde recibí la comunicación de la CNE sobre 4 de las plantas que hemos realizado, alguien sabe dónde me puedo descargar algún modelo del certificado del instalador¿?, es para tener claro qué tengo que justificar, aunque supongo que tendré que indicar que la planta tenía todos sus elementos instalados en forma y plazo.

    Un saludo.

  10. #35
    Rizos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    50

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Hola, a mi tambien me han pedido la documentación y quisiera haceros una pregrunta:
    - ¿Que es el documento acreditativo de la referencia catastral de la parcela?, ¿acreditativo de qué?

    Otra cosa en la pagina web de la CNE, para presentar telemáticamente los documentos habla de CIL, ¿que es el CIL?.

    Saludos a todos.
    Rizos.

  11. #36
    taqui está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Mensajes
    935

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    El CIL ES EL CUPS + algún digito mas, creo , identifica a la instalacion, lo puedes ver en la pag de la CNE.

    La ref. catastrala la puedes ver en Sede Electrónica del Catastro. En datos libres. Si se refieren a un certificado, solo lo pueden pedir los propietarios o autorizados. Supongo valdra con identificarla.
    Esto es la leche

  12. #37
    Avatar de Gose
    Gose está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    90

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Cita Iniciado por Rizos Ver mensaje
    Hola, a mi tambien me han pedido la documentación y quisiera haceros una pregrunta:
    - ¿Que es el documento acreditativo de la referencia catastral de la parcela?, ¿acreditativo de qué?

    Otra cosa en la pagina web de la CNE, para presentar telemáticamente los documentos habla de CIL, ¿que es el CIL?.

    Saludos a todos.
    Rizos.
    El documento acreditativo de la referencia catastral de la parcela lo puedes conseguir en Catastro, en tu ayuntamiento o en cualquier notaría.

    El CIL es el codigo de la instalación, se forma con el CUPS (código unificado del Punto de Suministro sumándole al final 001. En la factura de la CUR debe venir. Si la prima te la paga directamente la CNE, es factura aparece.

  13. #38
    Rizos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    50

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Muchas gracias por vuestras respuestas.

  14. #39
    Filomeno está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Bilbao
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Pues a nosotros la CNE nos inspeccionó 8 instalaciones en noviembre de 2008 con resultado favorable (quedo demostrado que además de tener todos los papeles estabamos evacuando antes del 28 de septiembre).

    Sin embargo resulta que el viernes nos llego el requerimiento de la CNE para exactamente esas mismas 8 instalaciones. Un poco surrealista verdad? Pues aún hay más...

    Acabo de hablar con el telefono de contacto de la CNE y les he preguntado que en vez de recopilar otra vez toda la información (lo de los albaranes 2 años después tiene delito) y dado que estas instalaciones ya han sido inspeccionadas a ver si valía con que adjuntará los informes firmados por la CNE en su día en referencia a la inspección. Respuesta: pues no, hay que mandar los albaranes etc etc porque este es un requerimiento nuevo.

  15. #40
    cucharita está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    598

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Cita Iniciado por Filomeno Ver mensaje
    Pues a nosotros la CNE nos inspeccionó 8 instalaciones en noviembre de 2008 con resultado favorable (quedo demostrado que además de tener todos los papeles estabamos evacuando antes del 28 de septiembre).

    Sin embargo resulta que el viernes nos llego el requerimiento de la CNE para exactamente esas mismas 8 instalaciones. Un poco surrealista verdad? Pues aún hay más...

    Acabo de hablar con el telefono de contacto de la CNE y les he preguntado que en vez de recopilar otra vez toda la información (lo de los albaranes 2 años después tiene delito) y dado que estas instalaciones ya han sido inspeccionadas a ver si valía con que adjuntará los informes firmados por la CNE en su día en referencia a la inspección. Respuesta: pues no, hay que mandar los albaranes etc etc porque este es un requerimiento nuevo.
    Yo estoy igual que tú tengo unas autofacturas de iberdrola con evacuaciones enormes y me piden toda la documentación , ýo tengo las placas compradas en España, con IVA y me piden el DUA que no lo he visto en mi vida y no se si lo conseguiré.

  16. #41
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Muro del Alcoy
    Mensajes
    1.379

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Perdona Cucharita por meterme donde no me llaman:

    La gran mayoria de la documentación que he leido que pide la CNE la debe de tener el instalador que realizó la instalación.

    El DUA es el documento de entregas de materiales que se hace entre paises, y o bien lo tiene el instalador, si es el que ha comprado las placas al fabricante, o bien lo tiene un almacenista importador de dichas placas y al cual el instalador se las ha comprado.

    Creo sinceramente, y no es por hacer sangre con los instaladores, que toda ésta documentación (por lo menos gran parte), la deben de tener los instaladores.

    Por eso es un RD de trazabilidad. Ya que los propietarios han comprado las plantas "llave en mano" a un instalador (2 componente de la cadena hacia detrás) y éste a su vez o bien directamente a fábrica o bien a algún almacenista (3 componente), en eso se basa la trazabilidad, saber esas placas por donde han pasado (fabricante-almacenista-instalador-instalación) con sus correspondientes registros o incluso trámites aduaneros.

  17. #42
    tonetti está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Una consulta:

    ¿El certificado de expedido por el instalador autorizado es el "CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION"?

  18. #43
    tonetti está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    y por otro lado: en el caso de un llave en mano de una instalación que forma parte de un parque mucho mayor, ¿qué obligación tiene el promotor a facilitarte documentación PRIVADA de albaranes, facturas, etc.? ¿Esto no podría solicitárselo sólo un juez con una orden?....yo no tengo derecho a pedirle ni él a facilitarme...o no es así?

    Este real decreto tiene algún defecto que otro, pero como les salga de sus santos ......., se saldrán con la suya.

  19. #44
    cucharita está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    598

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Cita Iniciado por newinversor Ver mensaje
    Perdona Cucharita por meterme donde no me llaman:

    La gran mayoria de la documentación que he leido que pide la CNE la debe de tener el instalador que realizó la instalación.

    El DUA es el documento de entregas de materiales que se hace entre paises, y o bien lo tiene el instalador, si es el que ha comprado las placas al fabricante, o bien lo tiene un almacenista importador de dichas placas y al cual el instalador se las ha comprado.

    Creo sinceramente, y no es por hacer sangre con los instaladores, que toda ésta documentación (por lo menos gran parte), la deben de tener los instaladores.

    Por eso es un RD de trazabilidad. Ya que los propietarios han comprado las plantas "llave en mano" a un instalador (2 componente de la cadena hacia detrás) y éste a su vez o bien directamente a fábrica o bien a algún almacenista (3 componente), en eso se basa la trazabilidad, saber esas placas por donde han pasado (fabricante-almacenista-instalador-instalación) con sus correspondientes registros o incluso trámites aduaneros.
    Estoy en lo básico de acuerdo contigo, pero el responsable eres tú no el , que a el no le quitan la facturación, por lo que has de procurar tu personalmente que todo esté bien, piensa que los instaladores que quedan llevan 2 años sin hacer nada y lo que han hecho ha sido a precio tan bajo que como si no hubiesen hecho nada, vamos que aunque sean responsables subsidiarios no habría donde rascar. Un saludo monstruo

  20. #45
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Muro del Alcoy
    Mensajes
    1.379

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Cucahrita, tienes razón, pero yo no hablaba de responsabilidades subsidiarias.
    Cierto es que como propietario o productor inscrito, debes de ser tú, quien se preocupe y se mueva... pero como en todo lo que concierne a trazabilidad, al que se lo piden es el que tiene que mover la cadena (la trazabilidad).

    En cuanto a lo que comentas del poco trabajo que han tenido los instaladores.... estas en lo cierto, pero como son empresas deben de tener la información tanto contable como de archivo guardada, ya que deben de conservarla por lo menos 5 años, si a todo esto añadimos que algunos de ellos para poder "vender" más tendrían o tienen la ISO, pues más razón aún para tener los documentos, ya que la norma ISO te obliga a tener desde los presupuestos, pasando por el pedido, los albaranes, los certificados de calidad, etc. hasta la factura.

    Quizá ahora, el último eslabón, o sea los propietarios, se encuentren con muchas sorpresas..... ahí es donde radicará el problema.

    Saludos cordiales

  21. #46
    cucharita está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    598

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Cita Iniciado por newinversor Ver mensaje
    Cucahrita, tienes razón, pero yo no hablaba de responsabilidades subsidiarias.
    Cierto es que como propietario o productor inscrito, debes de ser tú, quien se preocupe y se mueva... pero como en todo lo que concierne a trazabilidad, al que se lo piden es el que tiene que mover la cadena (la trazabilidad).

    En cuanto a lo que comentas del poco trabajo que han tenido los instaladores.... estas en lo cierto, pero como son empresas deben de tener la información tanto contable como de archivo guardada, ya que deben de conservarla por lo menos 5 años, si a todo esto añadimos que algunos de ellos para poder "vender" más tendrían o tienen la ISO, pues más razón aún para tener los documentos, ya que la norma ISO te obliga a tener desde los presupuestos, pasando por el pedido, los albaranes, los certificados de calidad, etc. hasta la factura.

    Quizá ahora, el último eslabón, o sea los propietarios, se encuentren con muchas sorpresas..... ahí es donde radicará el problema.

    Saludos cordiales
    Solo por contarte una anecdota, soy licenciado en derecho, no ejerzo, me dedico a otra actividad, pero tengo 3 amigos magistrados, que han comprado plantas fotovoltiacas 2 de ellos juntos y otro en otra distinta con instaladores distintos, en Septiembre hablamos sobre el tema, y me decían que yo era gilipollas, que metía un miedo en el cuerpo sin ninguna base, bien pues ahora los tres han sido notificados y me han pedido copia de mi expediente para conocer al detalle la documentación a presentar mas otra a mayores por si acaso, están alucinados, nunca se habíann preocupado del tema adminsitrativo, pagaban una pasta por la gestión y ahora se dan cuenta que no tienen ningún papel en casa.
    La tienen yo creo por lo que he visto en buen estado, pero les han metido el miedo en el cuerpo a los tres, aún les quedan cantidades que rondan los 450.000 euros y andan perplejos, pero lo más divertido es que estan a nombre de sus mujeres , imaginate como les ponen la cabeza, cuando hay ingresos todo bien, cuando hay un problema........... que porque me metes en esta lío, la verdad la situación es algo cómica, con eso estamos, yo bromeo y les digo que van a acabar en la malaya y me dicen que esos tienen más garantías.

  22. #47
    taqui está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Mensajes
    935

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Cita Iniciado por cucharita Ver mensaje
    Solo por contarte una anecdota, soy licenciado en derecho, no ejerzo, me dedico a otra actividad, pero tengo 3 amigos magistrados, que han comprado plantas fotovoltiacas 2 de ellos juntos y otro en otra distinta con instaladores distintos, en Septiembre hablamos sobre el tema, y me decían que yo era gilipollas, que metía un miedo en el cuerpo sin ninguna base, bien pues ahora los tres han sido notificados y me han pedido copia de mi expediente para conocer al detalle la documentación a presentar mas otra a mayores por si acaso, están alucinados, nunca se habíann preocupado del tema adminsitrativo, pagaban una pasta por la gestión y ahora se dan cuenta que no tienen ningún papel en casa.
    La tienen yo creo por lo que he visto en buen estado, pero les han metido el miedo en el cuerpo a los tres, aún les quedan cantidades que rondan los 450.000 euros y andan perplejos, pero lo más divertido es que estan a nombre de sus mujeres , imaginate como les ponen la cabeza, cuando hay ingresos todo bien, cuando hay un problema........... que porque me metes en esta lío, la verdad la situación es algo cómica, con eso estamos, yo bromeo y les digo que van a acabar en la malaya y me dicen que esos tienen más garantías.

    Hablando de magistrados


    Un juez fija que las solares que no producían energía en 2008 son fraudulentas en Cincodias.com
    Esto es la leche

  23. #48
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Muro del Alcoy
    Mensajes
    1.379

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Cierto es que lios y follones los habrá seguro.

    Ya en su día... allá por Mayo de 2007, cuando salió el famoso 661 yo tenía la planta terminada.... pero no podía firmar el contrato con la Eléctrica porque no sabían qué tenían que hacer a raiz del nuevo RD 661 (De hecho, firmé el contrato a final de Junio, porque habían tenido una reunión en mi caso Iberdrola y la Consellería de Industria en la que "consensuaron" que todas las plantas que habían realizado todos los requisitos con anterioridad a la entrada en vigor del 661 se tuvieran a bien el firmar los contratos y ponerlas en marcha)

    Ya ves, hasta los mismos legisladores muchas veces no saben como "realizar la trazabilidad" de la nueva normativa con la anterior.

    Saludos

  24. #49
    taqui está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Mensajes
    935

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"

    Alguien de OPDE Almararz ¿sabe si estan requieriendo a todos o solo a unos cuantos?
    Esto es la leche

  25. #50
    cucharita está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    598

    Predeterminado Respuesta: RD 1003/2010 "Trazabilidad"


    Esta sentencia es importante, pero quiero que sepas que con respecto a la liquidación de los ICIOS, cada comunidad tiene sentencias del Tribunal superior contradicatorias, contradice el decreto de trazabilidad, sin ninguna duda sólo tienes que llerlo y dudo de su interpretación, incluso el servicio de inspección de la CNE, que es el que ha sido designado para interpretar esto te lo dice claramente, contradice informes jurídicos de los mejores despachos de España, garrigues, Mckenzie, etc etc... y veremos como acaba.
    Lo que no dudo es que el sector es una china en el ojo y que se les ha ido de las manos y que hasta que no recorten en este sector drásticamente no nos van a dejar en paz nunca, año tras año , y que si de una vez organizasen el sector eléctrico , incluidos a nosotros de forma coherente el asunto se acabaría , mal para todos o lo que significa que es bien para todos incluidos los fotovoltiacos, pero teniendo los ministros que tenemos en industria tu crees que habrá solución al sector??????.

    Por otro lado esta sentencia declara ilegales el 100% de los molinos, de las terminas solares y en sentido contrario las conexiones ya que legalizas la instalación y te conectan la fábrica, la nave o la urbanización cuando se les pone en gana

Página 2 de 10 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47