Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    foro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    7

    Predeterminado conexión a la red de BT o MT

    Buenas -

    escribo mi trabajo fin de carrera. La "tarea virtual" es la conexión de una planta fotovoltáica de 200 kW a la red.

    Ya he prequntado en otro foro, pero lo que todavía no tengo muy claro es: como la conecto? A la red de baja o de media tensión? Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas?

    ya sé que tengo que conectar a media tensión si la planta es más grande que 100 kW. - Si hago "2 plantas" de 100 kW podría inyectar a baja tensión (?!?) - y no necesitaría un transformador (?!?)

    otra pregunta:
    el RD 1663/2000 es para plantas fotovoltaicas HASTA 100 kW y con inyeccion a BT.
    Si la planta es más grande y la conexión a la red es de MT --> hay otra norma???

    Gracias por las respuestas...

  2. #2
    Lugh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    616

    Predeterminado Respuesta: conexión a la red de BT o MT

    Cita Iniciado por foro Ver mensaje
    Buenas -

    escribo mi trabajo fin de carrera. La "tarea virtual" es la conexión de una planta fotovoltáica de 200 kW a la red.

    Ya he prequntado en otro foro, pero lo que todavía no tengo muy claro es: como la conecto? A la red de baja o de media tensión? Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas?

    ya sé que tengo que conectar a media tensión si la planta es más grande que 100 kW. - Si hago "2 plantas" de 100 kW podría inyectar a baja tensión (?!?) - y no necesitaría un transformador (?!?)

    otra pregunta:
    el RD 1663/2000 es para plantas fotovoltaicas HASTA 100 kW y con inyeccion a BT.
    Si la planta es más grande y la conexión a la red es de MT --> hay otra norma???

    Gracias por las respuestas...
    Si se puede en BT mejor, eso depende de la capacidad de la red de distribución en el punto de conexión, y efectivamente deberás solicitar 2 puntos de conexión a la cia eléctrica, e ahí la limitación, que haya o no capacidad y te concedan 2 puntos en BT.

    Normas:
    RD 1955/2000
    RD 1454/2005
    Reglamentos de AT
    Condiciones específicas de conexión de la cia. distribuidora.

  3. #3
    foro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: conexión a la red de BT o MT

    @lugh. muchas gracias!

    si conecto la planta fotovoltaica a la red de BT no es obligatorio tener un transformador, verdad?

    el rd 1663/2000 exige una separación galvanica O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE CUMPLA LAS MISMAS FUNCIONES - con base en el desarollo tecnológico.

    Es asi? Hay diferencias entre ENDESA, IBERDROLA, UNION FENOSA, EON etc....?
    O se puede conectar un inversor sin transformador a las redes de todas estas empresas?


    saludos.

  4. #4
    Pepe74 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    730

    Predeterminado Respuesta: conexión a la red de BT o MT

    Los inversores tienen transformador 1/1incluido. Existen tb sin trafo pero garantizan separacion por otros medios. Las eficiencias de estos dos grupos de inversores son sensiblemente distintas. La eficiencia en un inversor, al ser éste un cuello de botella, es importante-