Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    jdmsolar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    332

    Predeterminado IBERDROLA, Otra +

    Buenas tardes a todos,
    El punto de conexión, una dificultad más a añadir a las instalaciones sobre viviendas.
    En la actualidad la vivienda en cuestión cuenta con una acometida aérea que baja entubada y luego enterrada hasta la valla exterior, Cuadro PyM y vuelta a la vivienda.
    A la solicitud de un punto de conexión ofrece enlazar con una CGP distante 100mts con toda la obra de soterramiento en vía pública del enlace (y luego cederla), lo que encarecerá radicalmente la instalación.
    Si el enlace/acometida actual es válido para una instalación de 5kw, ¿por qué no lo es para una instalación FV de 4kw?
    Intentaré hablar con el gestor pero me temo que mañana tocan lentejas.
    ¿Alguna sugerencia?
    Saludos,

  2. #2
    alameda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    VALLADOLID
    Mensajes
    71

    Predeterminado Respuesta: IBERDROLA, Otra +

    Parece mentira que sigamos siendo tan ingenuos, ¿para qué tiene iberdrola unos empleados para tramitación de conexión a red de instalaciones fotovoltaica? ¿para que les paga sus sueldos?..... pero la culpa no es de ellos , ¿tu pondrías al zorro a cuidar gallinas? ¿por qué no gestionan los técnicos de las delegaciones de industria dicho trámite? esto está más claro que el agua, ¿por qué dimitieron los directores de industria de algunas delegaciones Territoriales de Industria Castilla y León en su día? que más da sus megas en el 661 no se les quita nadie.

    Ya sabes si tienes padrino te bautizas.... y el que diga que no es el primero que lo tiene o lo tuvo.

  3. #3
    BRUCIATIX está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Alicante
    Mensajes
    59

    Predeterminado Respuesta: IBERDROLA, Otra +

    Hola,

    Yo tuve un problema similar hace unos años con 5kW mono, tenía que reemplazar un tramo de 110m de trenzado. Ellos alegaban que la LABT era de baja sección y capacidad, y la FV provocaba desequilibrios en las fases, y podría provocar variaciones de tensión a los vecinos.

    Si la linea que llega a tu vivienda es trifasica, te recomiendo que solicites conexión trifásica, (3x1,3kW) y asi ya no te pueden poner excusas. Si es monofásica, vas a tener que reforzar la linea.

    En todo caso, pidele una solución al gestor.

    Espero que consigas llevar el proyecto adelante.
    LOS TIEMPOS CAMBIAN
    LA ENERGÍA TAMBIEN.........




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47