Hola amigos quiero compartir mis cálculos y ver si estoy en lo correcto espero sus opiniones



Solución:

Datos

V = 12 voltios pero la caída admisible será del 3 % entonces
Vx0.03= 0.36 V
P = 1 CV= 0.735 kW= 735 W
.l = 3 m
S= X
Al calcular
.i= P/V = 735 /12 = 61.25 A
Si …

S= 2pli/V con p= 2.2x10-8 ya que es su resistividad máxima del conductor de cobre a 90 ºC es

Smm= 0.044li/V
Luego…
Smm= (0.044 x 3m x 61.25)/ 0.36 = 22.45 mm
al consultar la tabla 2 (5.2.2.3) la sección mínima será de 25 mm para soportar los 61.25