ejercicio resuelto 4.4.1.33 y 36
Hola compañeros ante todo un saludo para todos y muchos animos...voy a empezar los ejercicios del tema 4 y repasando los resueltos no se de donde sale el valor 9350 del ejercicio 4.4.1.33 , por otro lado siempre hemos dicho que la inclinacion debe ser la latitud +10 en sistemas de ACS y en el ejercicio 4.4.1.36 resuelve restando 5 , si me echais un cable no comprendo nada.
gracias
-
- 16/10/2006, 19:06 #2Forero
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Ubicación
- Alcalá de Henares
- Mensajes
- 68
hola juanjo, segun el RITE (ITE 10) la inclinación de los colectores será igual a la latitud del lugar para instalaciones que se utilicen todo el año, latitud del lugar + 10º para utilización principalmente en verano y latitud del lugar - 10º para utilización principalmente en invierno, en los tres casos admiten variaciones de +- 10º como máximo. Saludos.
- 16/10/2006, 19:39 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 14
gracias por la aclaracion y la rapidez un saludo
- 17/10/2006, 09:22 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2006
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 72
Hola Juanjomad
la respuesta al problema 33 viene de que aplica un rendimineto a la caldera de un 85%(aunque no lo especifique)
Con lo cual si partimos del PCI del butano (11000 kcal/kg) por cada kg de butano quemado aprovecharemos 9350
En cuanto al problema 36 déjame que le eche un vistazo pero creo recordar que los valores de la inclinación recomendados por censolar son ligermamente diferentes a los recomendados en el el PCT, en el RITE y en el DB-HE4
Luego te comento. un saludo
- 17/10/2006, 10:06 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 77
Como dice Karhas:
"partimos del PCI del butano (11000 kcal/kg) por cada kg de butano" este dato lo puedes encontrar en una tabla que hay en el tomo 4 con diferentes tipos de combustible.
En cuanto a lo de la inclinacion, como también se ha dicho, el +10 es la regla general para una ACS usada todo el año, en este caso creo que solo habla de un mes concreto.
- 17/10/2006, 21:38 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 14
gracias a todos
[asi da gusto un placer leeros , me acaba de llegar la nota del tomo 3 , he sacado un nueve , uffff si puedo ayudar a las dudas de alguien encantado.
salu2
- 27/10/2006, 18:54 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2006
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 72
Hola Juanjo:
te había respondido a la pregunta de la caldera pero no a la de la piscina.
En el tomo 4 en el capitulo 4.2.3 página 2 recomienda una inclinación de 5 grados menos que la latitud para instalacions de uso veraniego
Un saludo