Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    David2009 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Raxó- Poio
    Mensajes
    3

    Predeterminado Calcular seccion

    Tengo una instalación fotovoltaica consta de 8 paneles dispuestos en 4 ramas en paralelo con 2 paneles conectados en serie cada rama. El modelo de panel utilizado es el BP-SOLAR 75 con las siguientes características eléctricas:

    ? Potencia máxima: 75 Wp.
    ? Corriente en punto de máxima potencia: 4,4 A.
    ? Tensión en punto de máxima potencia: 17 V.
    ? Corriente de cortocircuito: 4,8 A.
    ? Tensión de circuito abierto: 21 V.

    Si la longitud de línea eléctrica entre el campo generador y el regulador es de10 m. y la máxima caída de tensión admisible de un 3% se pide calcular la sección de cable necesaria para el tramo campo FV-regulador.
    Que formula es la q necesito y q calculos necesito realizar. Gracias un saludo

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Calcular seccion

    Como pregunta de curso que es lo muevo a formación.

    No sin antes decirte que si hubieras buscado un poco . tendrías la respuesta ,ya que en el foro de aisladas tengo hilo sobre el tema.

  3. #3
    Avatar de s.delarbol
    s.delarbol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Depende de quién pregunte
    Mensajes
    429

    Predeterminado Respuesta: Calcular seccion

    También las fórmulas las puedes sacar del RBT