Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    lana está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    8

    Talking dudilla IDAR-CTE

    Holaaaa,

    DUDILLA: para el cálculo de la demanda de agua caliente sanitaria una de las variables es el volumen de agua que se utiliza diariamente segun el tipo de consumo. Para esto existen dos tablas CTE y el pliego del IDAE, ¿Por que son distintos los datos dependiendo de la tabla que manejes?

    Yo por lo que he estado mirando para el CTE la temperatura de consumo es de 60º y en el IDAE???? creo q es de 45º no? es que no lo tengo claro, ni se si se refiere a esto. Estoy iniciandome en esto y me liooooo un montonnnnnnn.

    POr fi si alguien lo sabe me haria muuu feliz. Gracias por adelantado.

  2. #2
    pepote está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    asturias
    Mensajes
    1

    Predeterminado Respuesta: dudilla IDAR-CTE

    Yo por lo que he leido :
    Los datos son distintos por que uno (CTE) es mas restrictivo energéticamente. Y porque el IDAE, debes cumplirlo si quieres recibir subvenciones.

    Que alguien me corrija si me equivoco, porque entonces vivo engañao!

  3. #3
    kokem está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Santander
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: dudilla IDAR-CTE

    Hay que ceñirse al RITE, esta muy claro en sus tablas. Hay varias zonas geográficas y dentro de ellas depende para que tipo de viviendas u organismos.

  4. #4
    lana está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: dudilla IDAR-CTE

    Holaaaaaaaaa

    gracias por las respuestas, soy nueva en esto. En que parte del RITE viene? No suelo trabajar con él y en la documentación que me han dado del curso no viene el RITE solo el pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura para instalaciones de energía solar térmica. Si lo sabeis genial pq me ahorro tiempo en buscar y leer y tengo que entregar los ejercicios esta semana joooooooooooooooo.

    Gracias de todos modos!!!!!!!!!

  5. #5
    kokem está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Santander
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: dudilla IDAR-CTE

    He 4-4 del CTE pag. 86
    3 Para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes de
    reconocida solvencia.
    4 En el uso residencial vivienda el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse
    utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación:
    Número de
    dormitorios 1 2 3 4 5 6 7 más de 7
    Número de
    Personas 1,5 3 4 6 7 8 9 Nº de
    dormitorios
    3 Cálculo y dimensionado
    3.1 Datos previos
    3.1.1 Cálculo de la demanda
    1 Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla
    (Demanda de referencia a 60 ºC).
    Tabla 3.1. Demanda de referencia a 60ºC
    (1)

    Criterio de demanda
    Litros ACS/día a 60º C
    Viviendas unifamiliares 30 por persona
    Viviendas multifamiliares 22 por persona
    Hospitales y clínicas 55 por cama
    Hotel **** 70 por cama
    Hotel *** 55 por cama
    Hotel/Hostal ** 40 por cama
    Camping 40 por emplazamiento
    Hostal/Pensión * 35 por cama
    Residencia (ancianos, estudiantes, etc) 55 por cama
    Vestuarios/Duchas colectivas 15 por servicio
    Escuelas 3 por alumno
    Cuarteles 20 por persona
    Fábricas y talleres 15 por persona
    Administrativos 3 por persona
    Gimnasios 20 a 25 por usuario
    Lavanderías 3 a 5 por kilo de ropa
    Restaurantes 5 a 10 por comida
    Cafeterías 1 por almuerzo
    (1) Los litros de ACS/día a 60ºC de la tabla se han calculado a partir de la tabla 1 (Consumo unitario diario medio) de la
    norma UNE 94002:2005 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: cálculo de la
    demanda energética”.
    Para el cálculo se ha utilizado la ecuación (3.2) con los valores de T
    i = 12ºC (constante) y T = 45ºC.

    2 Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá
    alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de
    referencia a 60 ºC. No obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la
    temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión:
    =
    Σ

    12
    1
    i
    D(T ) D (T) (3.1)

      
     



    = ×
    i
    i
    i i
    T T
    D ( T ) D ( 60 º C ) 60 T
    (3.2)
    siendo
    D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida;
    D
    i(T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T elegida;
    D
    i(60 ºC) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 60 ºC;
    T Temperatura del acumulador final;

    T
    i Temperatura media del agua fría en el mes i

  6. #6
    kokem está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Santander
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: dudilla IDAR-CTE

    Bien, el IDAE informa de que se debe cumplir el RITE y el rite nos dice que se debe cumplir el reglamento de baja temperatura dentro del CTE.
    Teniendo esto en cuenta primero debemos saber la situación geográfica de la instalación, seguidamente el numero de habitaciones, llegando a la conclusión de que litros hacen falta para el consumo diario y si es del 100% su uso
    ejemplo :Zona I, 2 habitaciones= 3 pax * 30 l.=90l. diarios

  7. #7
    lana está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: dudilla IDAR-CTE

    Ok!! aclarado lo del cálculo. Graciass, pero sigo teniendo la misma duda, en el pligo del IDAE hay una tabla de cosumos, viene en el apartado cálculo de demanda energetica en instalaciones de agua caliente sanitaria, donde los consumos son los siguientes:

    Viviendas unifamiliares 40 por persona
    Viviendas multifamiliares 30 por persona
    Hospitales y clinicas 80 por cama
    Hoteles(4 estrellas) 100 por cama
    Hoteles (3 estrellas) 80 por cama
    Hoteles/Hostales(2 estrellas): 60 por cama
    Camping: 60 por emplazamiento
    Hostales/Pensiones(1 estrella): 50 por cama
    etc.....

    Es decir son valores superiores que en el CTE, la duda era ¿por que estos valores son diferentes? Tal vez me has intentado contestar pero como estoy muu verde no me he enterado si me has contestado a esto o me has dicho simplemente como se calcula. Tengo un jaleooooooo, siento el lio.

    Bueno muchas gracias

  8. #8
    kokem está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Santander
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: dudilla IDAR-CTE

    El IDAE dice que se tomaran estos valores como referencia en el momento de su implantación, es decir antes del CTE (año 1998), el CTE se elavoró en el 2006, se tomaron nuevas medidas mas racionales como media de consumo (según las estadisticas de consumos de agua de cada comunidad y media ponderada). la explicación es que consumimos mas agua los Españoles en 2006 que en 1998.
    Ademas el IDAE dice que se ha de cumplir el RITE, punto pelota.

  9. #9
    kokem está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Santander
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: dudilla IDAR-CTE

    Iana, espero haberte quitado tus dudas, un saludo y ánimo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47