Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    dodidoit está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2018
    Ubicación
    Gelida - Barcelona
    Mensajes
    1

    Predeterminado All clean check up2_ Souvenir Steel

    Buenas,
    Hace menos de un año adquirí una Souvenir Steel de Extraflame. Me la instalaron y este invierno ha funcionado perfectamente. Al encenderla de nuevo 5/6 meses más tarde me encontré con el error "All clean check up 2" que salta poco después de llegar a la fase de Trabajo.

    He realizado una limpieza minuciosa de todos sus componentes:
    ·Camara de combustión y conductos de humos
    ·Cajon de ceniza y ventilador de humos
    ·Camara trasera de los intercambiadores de calor
    ·Limpieza del sensor de flujo (detrás del panel frontal)

    Como nueva la he dejado. A pesar de esto, a los pocos minutos de llegar a la fase de Trabajo aparece de nuevo el error.

    Por lo que sé, solo quedaría por comprobar las juntas herméticas de la puerta, aún que no creo que se deban cambiar antes de cumplir el año, y si el sensor funciona correctamente, ya que esta libre de polvo.
    Ambos trabajos para un SAT, además debe entrar aún en garantía.

    ¿A alguien le ha ocurrido? ¿Habéis conseguido libraros de este error?

    Gracias de antemano!

  2. #2
    compety está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    bcn
    Mensajes
    133

    Predeterminado Re: All clean check up2_ Souvenir Steel

    si te salta en el paso de preparación a trabajo ,y segun dices esta todo limpio se puede haver averiado el sensor de flujo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47