Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    leonmayka está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2013
    Ubicación
    la bañeza ( leon)
    Mensajes
    2

    Predeterminado fallo all clean chech up 2 en extraflame viviana

    tengo la caldera desde hace un año y muy bien pero hace 15 dias me fallava y a la hora mas o menos de encender me salia all clean chech up 2 , me la abrieon y limpiaron el la sonda y el ventilador bien y asi estubo funcionando bien dos semanas y ayer otra vez a vuelto a fallar . a alguien le a pasado y que puede ser( la caldera esta limpia bien ) . tambien me gustaria saber que tal funciona el servicio tecnico de la marca . gracias
    Última edición por leonmayka; 07/01/2015 a las 10:18

  2. #2
    leonmayka está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2013
    Ubicación
    la bañeza ( leon)
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: fallo all clean chech up 2 en extraflame viviana

    solucionado era la sonda de donde coje el aire que se le metio pelusa.

  3. #3
    bepponent está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2015
    Ubicación
    ARTESA
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: fallo all clean chech up 2 en extraflame viviana

    Ok, cuando te ocurre esto es siempre o pelusilla en la sonda, con un cepillo se limpia con mucho cuidado o que no lee correctamente la sonda (si ya esta limpia hay que sustituirla)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47