Muy buenas tardes a todos,
tras dimensionar una instalación para la climatización de la piscina he realizado los cálculos para las tuberias y ahora me surgen varias dudas acerca del diámetro a elegir. ¿podrian indicarme cual de ellos debo elegir?
Tomo un caudal recomendado de 300 l/h x número de paneles (al estar la instalación en paralelo)
-> SIN MANTA TERMICA. Obtengo un caudal de 6,3 m3/l y con el, un diámetro de 45,7 mm
A) TOMO UN DIAMETRO DE TUBERIA DE 50 mm -> el nuevo caudal me sube a 8,10 m3/l (una diferencia a mayores de 1,8 m3/l)
B) TOMO UN DIÍMETRO DE TUBERIA DE 40 mm -> el nuevo caudal baja a 4,25 m3/l (una deficiencia de 2,05 m3/l)
-> CON MANTA TERMICA. Obtengo un caudal de 1,2 m3/l y con el, un diámetro de 25,6 mm
A) TOMO UN DIAMETRO DE TUBERIA DE 30 mm -> el nuevo caudal me sube a 1,89 m3/l (una diferencia a mayores de 0,69 m3/l)
B) TOMO UN DIÍMETRO DE TUBERIA DE 25 mm -> el nuevo caudal baja a 1,12 m3/l (una deficiencia de 0,08 m3/l)
Mi duda es saber cual de ellos tomar. Bajo mi opinión elegiría:
SIN MANTA TERMICA = Diámetro = 50 mm (la diferencia es la menor) = ¿esta diferencia repercute en la temperatura final de la piscina?
CON MANTA TERMICA = Diámetro = 25 mm (la diferencia es la menor y muy baja)
Muchas gracias por su tiempo y su ayuda.
Un saludo a todos.
-
- 18/03/2011, 08:53 #2Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2005
- Mensajes
- 514
Respuesta: Ayuda climatización piscinas.
Hola,estás en el foro equivocado.
- 24/03/2011, 14:54 #3Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- zaragoza
- Mensajes
- 120
Respuesta: Ayuda climatización piscinas.
Hola,
Yo haria lo siguiente:
-Toma la seccion de tuberia que te de perdidas de carga inferiores a 40mmca/m para el caudal nominal. Si ambas secciones estan por debajo, elige la que te de entre 20 y 30mmca.
-Selecciona la bomba para que pueda vencer la pdc total. Sobredimensionala un 20 o 30%.
-Coloca un regulador de caudal para ajustar el caudal del circuito al nominal.
Saludos
- 26/07/2011, 17:34 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2011
- Ubicación
- MAdrid
- Mensajes
- 1
Respuesta: Ayuda climatización piscinas.
Gracias por las respuestas, me han venido genial xD