Rendimiento medio estacional de una caldera
Muy buenas, este mensaje es para solucionar una duda que tuvo yeiv83.
Para el cálculo del rendimiento estacional de una caldera se debe tener en cuenta las horas de funcionamiento, las paradas, etc, pero para obtener este dato hay una fórmula que es muy sencilla que se puede obtener de la Guá técnica del IDAE nº5 "Procedimientos de inspección periódica de eficiencia energética para calderas". En la página 31 aparece la siguiente fómula:
Rg=Rc-2 / 1+(((Pn / Pp)-1)*Co)
Rg= Rendimiento estacional de la caldera (%)
Rc= Rendimiento de combustión (%)
Pn= Potencia nominal de la caldera (kW)
Pp= Potencia media real de producción (kW)
Co= Coeficiente de operación.
Para el "Co", hay que mirar en la siguiente tabla, que va en función de la potencia nominal de la caldera:
Pn (kW) Co
<75 0,05
75-150 0,04
150-300 0,03
300-1000 0,02
>1000 0,01
El "Pp" para caldera >70 kW:
Pp= Ec*0,7 / Hf
Ec= Energía consumida por la caldera durante el periodo analizado, calculada en base al PCI del combustible (kWh). Por ejemplo: La energía consumida de Octubre a Mayo multiplicada por las horas de funcionamiento.
Hf= Horas de funcionamiento
El "Pp" para calderas con una potencia inferior a 70 kW:
Pp=0,04*Sc
Sc= Superficie útil calefactada (m2)
Aunque haya contestado tarde, espero haber ayudado en algo.