Resultados 1 al 4 de 4
Tema: RUIDO BOMBA OTTAWA
- 07/11/2016, 09:03 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2016
- Ubicación
- PONTEVEDRA
- Mensajes
- 4
RUIDO BOMBA OTTAWA
Buenos días , me presento soy CHEMA01 de Pontevedra y acabo de instalar en casa una Caldera OTTAWA , todo funciona bien excepto que al apagar la caldera sigue funcionando la bomba circuladora hasta bajar de los 40º y hace un ruido una especie de ronroneo continuo que se hace difícil de aguantar , sin embargo cuando la caldera esta encendida y se activa la bomba no hace ruido ninguna , a ver si alguien me puede echar una mano , muchas gracias y un saludo a todo el foro.
-
- 07/11/2016, 22:22 #2
Re: RUIDO BOMBA OTTAWA
Lo que tu llamas ronroneo ¿parece como mover piedras pequeñas en el fondo de un río? Perdón por la forma de expresarme
- 07/11/2016, 22:36 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2016
- Ubicación
- PONTEVEDRA
- Mensajes
- 4
Re: RUIDO BOMBA OTTAWA
No es eso Neko muchas gracias por contestarme.
Ya lo acabo de solucionar...estaba suelto el vaso de expansion y al activarse la bomba de recirculacion hacia que vibrara y producia ese ruido ...lo sujete bien y el zumbido desaparecio.
Gracias y un saludo a todos.
- 02/01/2017, 22:52 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 16
Re: RUIDO BOMBA OTTAWA
Es la bomba de circulacion. Una vez se ha apagado la caldera, hasta que no baje a la temperatura del agua a ( 40º ) no se para. Es una forma de optimizar el calor del agua una vez apagada la caldera.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tambien puede ser que la velocidad de la bomba de circulacion que la tienes al maximo ( velocidad III) que es su valor por defecto. Yo la he bajado a 2 (II).
Saludos,