    Question IDROPOINT ERROR AL 08 FRECUENTE

    Tengo Idropoint con fallo frecuente de de Falta depresion.....en camara combustion

    Revisado vacuometro , tubo silicona que comunica al cenicero con el vacuometro, revision tubo entrada de aire, revision de ducto salida de gases.....
    Aun asi continua este problema
    La toma de aire es al interior de la vivienda. mantencion realizada,
    Alguien pued opinar y entregar sus experiencia
    saludos, de Chile

  2. #2
    elvengador está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Otero
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: IDROPOINT ERROR AL 08 FRECUENTE

    Aumenta las RPM del tiro un saludo....

  3. #3
    climacenter está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2011
    Ubicación
    Concepcion, Chile
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: IDROPOINT ERROR AL 08 FRECUENTE

    Gracias

    Habia modificado las RPM pero sin resultados
    Cambie el Depresimetro y todo OK

    saludos,

  4. #4
    elvengador está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Otero
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: IDROPOINT ERROR AL 08 FRECUENTE

    Ok, una cosa mas que sabemos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    por cierto no sabrás de alguien que pueda conseguir el manual de configuración SAT para la idropoint??? es que tengo la clave de acceso pero claro no tengo las instrucciones que dicen para que sirve cada cosilla Un saludo...