ALR.COR.BAJA - Alarme en ottawa
Hola a todos,
tengo este problema que ha dejado la caldera bloqueada por lo que no puede arrancar he visto en el manual este aviso:
ALR.COR.BAJA- Interviene cuando se detecta una anómala e insuficiente absorción de corriente del motorreductor cóclea 1.
Acciones: Probable avería triac de mando motorreductor/error de conexión de cables avería motorreductor.
decir que antes de este aviso me dió otro:
STOP T/CÓCLEA 1la cóclea 1 gira cuando debería estar parada)
Inconveniente: posible avería del triac de mando motorreductor/error de conexión cableados.
Alguien sabe de que se puede tratar?. No se si tendrá que ver pero el día de antes limpié como normalmente hago la caldera para quitarle toda la ceniza.
-
- 23/04/2013, 19:48 #2Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- Provincia Madrid
- Mensajes
- 311
Re: ALR.COR.BAJA - Alarme en ottawa
Hola, mirate las conexiones eléctricas en mi caldera había una ficha medio suelta y se me quedó el panel apagado.