    Predeterminado Ayuda para configurar Vigo 3

    Hola a todos nuevamente.
    Parece que por fin me van a pasar los códigos para poder acceder a los menús de la estufa.
    Os cuento brevemente cómo, ya que lo he puesto en varios hilos como está el tema y vosotros si podéis me aconsejáis y vemos que configuración se adapta mejor.
    El mayor problema con esta estufa es poder mantener una alimentación constante sin que se disparen la temperatura de gases.
    La estufa a potencia 7 se queda con un pulso on de 0.7 o 0,9, una temperatura de ntc de 44 o 45 grados y una temperatura de gases de oscilando entre los 220 y 230 grados. Así que mucho calor en la salida de gases y poco en sonda.
    Se ha comprobado intercambiador, se han retirado tubos de la chimenea para dejarlos a la altura que indica el fabricante, así que ya solo me queda esto. El técnico me cobró 200€ por todo el tema de revisar y dice que me pasa los códigos y que me encargue yo, si tiene que venir otra vez pues otros 150€ y la verdad, si lo puedo solucionar con vuestra ayuda prefiero gastar ese dinero en otra cosa. (Que vienen fechas de mucho gasto, y más con niños en casa)
    Decirme que datos necesitais y os los facilito.
    Muchas gracias de antemano.
    Espero vuestra ayuda.
    Esto ya es cuestión de orgullo personal.
    Por cierto, da igual la potencia que pongas, siempre se queda en los mismo valores a partir de potencia 5. De ahí para abajo no puedo comprobar si son mejores o peores, pero si muy insuficientes para mí.

  2. #2
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    786

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Esa temperatura de salida de humos en principio parece elevada, pero depende de las especificaciones de la estufa, cuales son estas según manual, un problema podría ser que tienes mucho tiro es decir que los gases pasan muy deprisa por el intercambiador, no transfieren el calor y pasa a la chimenea.

  3. #3
    Axiel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    En principio la estufa está preparada para trabajar a una temperatura de gases sobre los 240 o 250 en potencia 8 o 9, o eso me dijeron (el manual no dice nada sobre este tema) el manual lo usaba como referencia, pero como me dijeron en el SAT de ecoforest, es una simple guía y no puedo tomar esos datos como ciertos en todos los casos.
    El problema está en que esa temperatura de gases, no se transmite a temperatura de salida de aire en el convector.
    Hemos quitado tiro a la salida de humos, ahora tiene sobre unos 2,8 metros más o menos, distancia que indica el fabricante como óptima.

  4. #4
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    786

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Está claro que cuando más calientes son los gases de humos, menor es el rendimiento de ahí que los rendimientos a baja potencia sean superiores a alta potencia.

    Parece que la energía producida en la combustión de los pellets no se transmite a la temperatura de aire y va directamente a la chimenea.

    Todo intercambiador de calor consta de dos partes una caliente y una fría, en este caso la zona caliente es el paso de humos y la fría la del ventilador que echa el calor a la habitación.

    Porque que no se transmite a la temperatura del aire, porque la temperatura en la zona de aire limpio el del aire que va a la habitación es baja, porque es baja puede ser como te decía anteriormente que el paso del aire por el intercambiador en la zona de humos sea muy elevada y no le de tiempo a transferir la energía.

    Que interviene en esta velocidad básicamente dos factores el extractor y el tiro, a mayor velocidad del extractor y a mayor tiro mayor velocidad de los humos.

    Si ese fuese el problema lo primero que haría seria bajar las r.p.m del extractor y comprobaría por el color de la llama si la combustión es correcta, otra solución si el problema es la velocidad de humos sería poner en la chimenea un limitador de tiro.

  5. #5
    andrea55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2020
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    119

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Teniendo los códigos es fácil ver las temperaturas del humo en los parámetros, sin embargo muchos modelos Ecoforest tienen el número 5 como su potencia máxima, los números posteriores van más allá hasta el 9 que tiene humo a 250 grados.
    El sinfín me parece muy bajo para estar a potencia 7, yo también creo que el calado es excesivo.
    Si es necesario, haré un video para comparar la combustión.

  6. #6
    Axiel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Mi estufa da igual la potencia que pongas, se comporta igual en cualquier potencia a partir del 5 de 9 posibles. Más bajo no lo he probado nunca por lo antes mencionado.
    Creo que no diferencia la potencia o que es tan bajo el rendimiento en ese sentido que hace exactamente lo mismo.
    Por poner un ejemplo: yo la enciendo en potencia 8 con pulso on 4,5 y pulso off en 5 cuando la estufa entra en autorregulación (no se el motivo ya que está en potencia) el pulso on baja hasta 0,8 bajando como es normal la temperatura de la estufa hasta los 45 o 46 grados, que ya es más de lo que conseguía el año pasado.
    Si bajo de potencia 8 a potencia 7 como los niveles están muy bajos la estufa aumenta la potencia y pasa de un pulso on de 0,8 a 5,5 manteniendo el pulso off a 5. Así que aumenta la temperatura hasta los 50 o 51 grados y disparando la temperatura de gases hasta el máximo. Y así en cualquier potencia en la que arranque la estufa.
    Como veis da igual si bajo o subo, el comportamiento es anómalo (o eso creo yo)
    Si alguien tiene una Vigo 3 me gustaría comparar dichos datos.
    Pero yo creo que esa temperatura y datos corresponden más a una potencia 2 o 3 que a 7 u 8.

  7. #7
    andrea55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2020
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    119

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Si el conducto de humos tiene un tapón inferior, puede intentar quitarlo cuando la estufa esté caliente y palpar con la mano si hay entrada de aire. Si el tiro es alto no sale humo pero la estufa debe mejorar

  8. #8
    Axiel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Menuda he liado al quitar el tampón!! Jajaja
    No había mucho hollin ya que se limpio hace un par de semanas, pero al empujarlo con aire imagina.
    El tiro lo acortamos precisamente para evitar el tiro excesivo y mejoro algo. Pero aún está bajo nuestro criterio muy por debajo de su rendimiento.
    No es normal que a potencia 8 este ahora mismo como si estuviese en potencia 3 y con 230 grados en gases.
    La estufa por el tipo de convector que lleva no pasa de 45, pero aún así no lo veo pasar casi nunca de 39 o 40 ya que según el propio manual baja la potencia al detectar baja temperatura y así no enviar el aire frío.
    Por eso digo que está por debajo de su rendimiento.
    Los técnicos de ecoforest son los mejores, ya que ni explican, o al parecer no saben. Ya que me han dejado colgado con el marrón este.
    Aún sigo esperando la llamada del tecnico de ecoforest que me prometió el año pasado me iba a solucionar el problema.

  9. #9
    andrea55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2020
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    119

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Si el tiro tiene buen tiro no sale nada, claro que hay que abrirlo despacio, sin embargo, desde la llama se puede ver inmediatamente si el tiro es excesivo.
    Este es un video de mi Eco 1 a power 3 a hueso y maiz:
    https://youtu.be/T9llf90obio
    A potencia 8 la llama debe ser muy grande y no deben volar brasas

  10. #10
    Axiel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Muchas gracias por el vídeo.
    Mi llama a potencia 8 es más o menos parecida, algo menos que lo que se ve al final del vídeo. Eso sí, mucho más nerviosa.
    No se cuantos grados de potencia tiene la eco 1 para poder compararlo.
    En cuánto a los parámetros que marca son más o menos parecidos a los que tengo yo a potencia 8, salvo gases que tengo 100 grados más. Y algún grado menos en sonda ntc.

  11. #11
    andrea55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2020
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    119

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Las potencias son 1,3,5,7,9 entonces 5.
    Por la descripción me parece que el aire es muy abundante.
    ¿Se puede leer en el menú el valor de vacío en mbar?

  12. #12
    Axiel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    ¿Te refieres a la depresión?
    Apagada está en valor 0 y encendida se mueve entre 10 y 15 rara vez sube 16 o 18
    Esos valores han estado siempre así y me los dan como correctos.

  13. #13
    andrea55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2020
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    119

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Tengo los valores al final del video.
    de fábrica tenia 0.10 mbar pero me quitaron 0.03 mbar
    Aprendí un truco para cambiar la succión sin tocar los parámetros, solo tapa 1/4 del tubo que succiona el aire con un trozo de cinta.
    La estufa detecta una depresión mayor y baja las revoluciones del extractor

  14. #14
    Axiel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Según el manual la depresión está correcta en estos valores. Intentare lo que me dices a ver si funciona.
    Aún no tengo los códigos. ¿Pero que será mejor bajar la potencia del extractor o modificar los parametros de la depresión?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    ¿Alguien me sabría decir que significa dTON?
    Es un valor que se ve desde el menú, cuando la instalaron estaba en un valor 1, que era cuando mejor funcionaba, pero cuando empecé a tener problemas observé que se puso en valor 2. Se puede modificar, pero aunque lo haga vuelve al 2.
    Se lo comente al técnico de ecoforest que vino a casa y no sabía lo que era y me dijo que lo dejara así.
    El manual tampoco lo indica.

  15. #15
    andrea55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2020
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    119

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    dTon pensó si la diferencia de temperatura para la visualización automática, en las instrucciones habla de deltaTon.
    Para la estufa, con la estufa encendida, la depresión continúa, regularé la potencia de la estufa a un valor cercano al que durante el funcionamiento, ayuda a la estufa a mantener el valor correcto.
    También hay que ver si el extractor puede ir por debajo del valor configurado, ejemplo parámetro 0,14 mbar extractor 64% o 1800 rpm, si la depresión detectada es 0,18 y el extractor está al 64% o 1800 rpm y no reduce entonces es bloqueado por la potencia del extractor.
    No sé si es así, en el mío el extractor no está limitado por el parámetro pero es una versión más antigua como se puede ver en la pantalla.
    Otro video de potencia 7:
    https://youtu.be/wVZX6I0Vn4g
    Solo hice una breve prueba porque de lo contrario hace demasiado calor, esperando que la temperatura del humo de los parámetros sea de 216 grados y el convector ntc definitivamente alcanzó los 60 grados

  16. #16
    Axiel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Que maravilla de temperatura y gases.
    La mía empieza así, pero al cabo de unos minutos, pongamos 15 minutos empieza a cortar la caída de pellets, en ese tiempo la estufa ya alcanza los 280 grados o está muy cerca y la sonda ntc sobre los 47 grados.
    En 30 minutos está con una llama muy pequeña parecida a la de tu primer video y una temperatura de 45 o 46 grados y los gases sobre 230 grados.
    Es en ese punto cuando ya se vuelve loca si intento bajar o subir potencia.
    Ya que aumenta la caída de pellets para ajustar a potencia y si sube la temperatura sobre los 50 grados, pero los gases llegan a 290 y corta por seguridad.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    No sabes cómo te agradezco que te tomes tantas molestias por ayudarme.

  17. #17
    Axiel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Me rindo!!
    Ha venido el técnico que os comenté y no sabe cuál puede ser el problema. (El no trabaja con esta marca) ha ajustado parámetros y ha conseguido mantener un poco más elevada la temperatura, pero no quiere tocar nada ya que está en periodo de garantía, aunque ahora mismo sin asistencia técnica por parte de la marca. Por suerte solo me ha cobrado 80€ de los 150€ que me dijo.
    Ya no se si es que está estufa no da para más y ese es su tope, aunque al principio calentaba bastante más.
    Me he puesto en contacto con ecoforest otra vez, y solo recibido respuestas evasivas, el servicio oficial parece no querer saber nada de los clientes finales que somos nosotros.
    ¿Alguien me puede pasar algún teléfono de algún técnico de la marca?
    Me gustaría poder hablar con algún técnico de marca que me diga si es su tope.
    O alguien que me pueda pasar datos de su Vigo 3 en los misma potencia que la mía para comprar datos.

  18. #18
    Avatar de alvescarlos
    alvescarlos está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2015
    Ubicación
    Portugal
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Cita Iniciado por Axiel Ver mensaje
    Me rindo!!
    Ha venido el técnico que os comenté y no sabe cuál puede ser el problema. (El no trabaja con esta marca) ha ajustado parámetros y ha conseguido mantener un poco más elevada la temperatura, pero no quiere tocar nada ya que está en periodo de garantía, aunque ahora mismo sin asistencia técnica por parte de la marca. Por suerte solo me ha cobrado 80€ de los 150€ que me dijo.
    Ya no se si es que está estufa no da para más y ese es su tope, aunque al principio calentaba bastante más.
    Me he puesto en contacto con ecoforest otra vez, y solo recibido respuestas evasivas, el servicio oficial parece no querer saber nada de los clientes finales que somos nosotros.
    ¿Alguien me puede pasar algún teléfono de algún técnico de la marca?
    Me gustaría poder hablar con algún técnico de marca que me diga si es su tope.
    O alguien que me pueda pasar datos de su Vigo 3 en los misma potencia que la mía para comprar datos.
    Olá, bem se a estufa ao (princípio aquecia bastante mais) só pode ser alguma coisa que entretanto fui alterada.
    De forma automática a estufa procura o melhor equilíbrio entre combustível adicionado e ar de combustão, de acordo com a potencia selecionada e condições da instalação.
    Ora vamos imaginar a seguinte situação (valores fictícios): Ligas a estufa colocas potência 5 e tens gases 210 sonda ntc 40.
    Uma estufa normal teria talvez: Gases 150 sonda ntc 60.
    E se a tua estufa entretanto ficou com um problema no sensor que mede o ar de combustão e está a ler por defeito?
    1º começa por aumentar a velocidade do extrator para compensar o valor que está a ler a menos com o objetivo de chegar ao valor ótimo de combustão.
    2º como o extrator fica a trabalhar mais rápido o ar na camara de combustão circula mais rápido fazendo aumentar rapidamente a temperatura dos gases de combustão e diminuindo a da sonda ntc, como os gases de combustão ficam com os valores acima do normal para a potência selecionada a estufa automaticamente começa a diminuir a queda de combustível.
    Não sei se me fiz entender, mas a coisa pode ser por ai.
    Abraço, espero ter ajudado.

  19. #19
    Axiel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Cita Iniciado por alvescarlos Ver mensaje
    Olá, bem se a estufa ao (princípio aquecia bastante mais) só pode ser alguma coisa que entretanto fui alterada.
    De forma automática a estufa procura o melhor equilíbrio entre combustível adicionado e ar de combustão, de acordo com a potencia selecionada e condições da instalação.
    Ora vamos imaginar a seguinte situação (valores fictícios): Ligas a estufa colocas potência 5 e tens gases 210 sonda ntc 40.
    Uma estufa normal teria talvez: Gases 150 sonda ntc 60.
    E se a tua estufa entretanto ficou com um problema no sensor que mede o ar de combustão e está a ler por defeito?
    1º começa por aumentar a velocidade do extrator para compensar o valor que está a ler a menos com o objetivo de chegar ao valor ótimo de combustão.
    2º como o extrator fica a trabalhar mais rápido o ar na camara de combustão circula mais rápido fazendo aumentar rapidamente a temperatura dos gases de combustão e diminuindo a da sonda ntc, como os gases de combustão ficam com os valores acima do normal para a potência selecionada a estufa automaticamente começa a diminuir a queda de combustível.
    Não sei se me fiz entender, mas a coisa pode ser por ai.
    Abraço, espero ter ajudado.
    Muchas gracias.
    El problema es que la estufa empezó a funcionar así sin tocar nada, de ahí tantas llamadas al servicio técnico.
    Han intentado modificar parámetros para corregir el problema, pero siempre acaba en los mismos datos. Hay momentos en los que parecen obtener resultados, pero al cabo de un rato pasa lo mismo y baja temperatura o corta por temperatura de gases ( y una vez en ese punto, solo queda apagar y esperar que enfríe).
    Han intentado bajar la velocidad del extractor para frenar la salida de gases, pero por mucho que modificaron ese parámetro siempre marca lo mismo entre 40 y 41.
    Como el problema es que baja mucho la caída del pellets, intentaron modificar el pulso on, pero disparaba la temperatura de gases antes que la de la estufa y cortaba, así que aumentaron el pulso off y se quedaba igual.
    Cualquier sugerencia que me deis lo probaré, ya que el servicio técnico pasa de todo.
    Por cierto.
    Tengo un programa de radio y estamos preparando un programa dedicado a sistema de calefacción para tiempos de crisis. Y por supuesto hablaremos de estufas de pellets, con sus ventajas e inconvenientes. Deseando estoy hablar de la mía.
    ¿Creéis que alguien de la marca estaría interesado en participar.?

  20. #20
    Avatar de alvescarlos
    alvescarlos está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2015
    Ubicación
    Portugal
    Mensajes
    13

    Red face Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Cita Iniciado por Axiel Ver mensaje
    Muchas gracias.
    El problema es que la estufa empezó a funcionar así sin tocar nada, de ahí tantas llamadas al servicio técnico.
    Han intentado modificar parámetros para corregir el problema, pero siempre acaba en los mismos datos. Hay momentos en los que parecen obtener resultados, pero al cabo de un rato pasa lo mismo y baja temperatura o corta por temperatura de gases ( y una vez en ese punto, solo queda apagar y esperar que enfríe).
    Han intentado bajar la velocidad del extractor para frenar la salida de gases, pero por mucho que modificaron ese parámetro siempre marca lo mismo entre 40 y 41.
    Como el problema es que baja mucho la caída del pellets, intentaron modificar el pulso on, pero disparaba la temperatura de gases antes que la de la estufa y cortaba, así que aumentaron el pulso off y se quedaba igual.
    Cualquier sugerencia que me deis lo probaré, ya que el servicio técnico pasa de todo.
    Por cierto.
    Tengo un programa de radio y estamos preparando un programa dedicado a sistema de calefacción para tiempos de crisis. Y por supuesto hablaremos de estufas de pellets, con sus ventajas e inconvenientes. Deseando estoy hablar de la mía.
    ¿Creéis que alguien de la marca estaría interesado en participar.?
    Bem depois de tanta coisa dita e feita eu volto a insistir no possível erro do sensor que lê o caudal do ar de combustão que está na cpu.
    Se a estufa fosse minha tentava arranjar outra cpu (nem que fosse emprestada, falar é fácil) para tirar as dúvidas.
    Se mesmo assim não funciona-se corretamente metia-lhe uma bomba.

  21. #21
    Axiel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Le cambiaron la CPU dos o tres veces (ya no lo recuerdo bien) así que no creo que sea eso.
    También le cambiaron la sonda que mide la salida de gases por si fallaba en la lectura.
    Tengo que decir que al principio estuvieron muy encima de ella (el instalador más bien) casi dos meses viniendo casi todos los días, pero cuando ya agotaron todas las posibilidades y dependimos de ecoforest, se acabó, me dejaron así.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    El problema y coincido contigo, es que la estufa detecta la temperatura de gases correcta para la potencia y baja la calidad de pellets, el problema es que no tiene temperatura la estufa. Por eso da igual la potencia que pongas no pasa de 48 grados en su potencia máxima, en cuanto llega a 50 se apaga ya que los gases están a 290

  22. #22
    andrea55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2020
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    119

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Hola, ¿has probado el truco de la cinta?

  23. #23
    Axiel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2021
    Mensajes
    65

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Cita Iniciado por andrea55 Ver mensaje
    Hola, ¿has probado el truco de la cinta?
    Si, pero no sé si no lo hice bien o simplemente no funciona en esta estufa.

    Cuando instalaron la estufa tenia una tapa que tapaba un poco la entrada de aire, cuando empezó a tener problemas cortaron esa chapa para darle más entrada de aire.
    Estoy pensando en cambia el deflactor de la salida de humos, por otro diferente. Pero no sé si eso afectará en algo.

  24. #24
    andrea55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2020
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    119

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Video bloqueando la salida de aire con la mano:
    https://youtu.be/0p72gJgA2mg
    Durante la prueba, la temperatura del humo pasó de 154 a 144 y se puede ver la llama con poco oxígeno.

  25. #25
    torpe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Soria
    Mensajes
    786

    Predeterminado Re: Ayuda para configurar Vigo 3

    Una pregunta ¿cuantos metros tienes de chimenea vertical? más de 5, y cuando el primer instalador te puso una tapa que limitaba un poco la entrada de aire por algo lo haría, nadie pone algo que le cuesta trabajo por que sí, obviamente en el arranque cuando los humos no están calientes y no tiene tanto tiro, puede tener algún problema pero cuando se calienten posiblemente te quite el problema

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47