Resultados 1 al 3 de 3
- 25/03/2020, 15:46 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2019
- Ubicación
- Jerez de la Frontera
- Mensajes
- 12
AVERIA EN HIDROCOPPER MINI 16
Buenas tardes
A ver si alguien me puede ayudar. Hace tiempo que la caldera tenia problemas de encendido, siempre aparecía el aviso de PUERTA ABIERTA O ERROR DE DEPRESION. Pero al encender siempre ponía el código 60 y terminaba encendiendo a base de enchufar y desenchufar. Ahora llevo dos días que da código 63 al encender y al cabo del rato aparece el aviso de PUERTA ABIERTA O ERROR DE DEPRESION, cuando aparece dicho aviso aprieto el botón del menú y sale el mensaje de CONSULTAR MANUAL APARTADO 8 (1-7), he mirado el manual pero esta todo correcto y yo no he hecho ningún cambio. No consigo ponerla en marca.
La he limpiado de arriba a abajo, hasta el deposito de la salida de la chimenea, pero sigue sin encender.
Os pediría por favor me dijerais que puede ser y si lo sabéis, decirme como arreglarlo....
Muchas gracias
-
- 25/03/2020, 16:58 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2013
- Ubicación
- Onde o ceo é sempre gris
- Mensajes
- 321
Re: AVERIA EN HIDROCOPPER MINI 16
Hola,
Lo más probable es suciedad en cualquier punto. Debes revisar todo el paso de aire desde el tubo de entrada de aire hasta la erminación de la chimenea, cualquier bloqueo en el paso de gases. Verifica también las juntas de la puesta y que todo esté correctamente cerrado.
- 26/03/2020, 00:10 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2019
- Ubicación
- Jerez de la Frontera
- Mensajes
- 12
Re: AVERIA EN HIDROCOPPER MINI 16
Buenas noches
Muchas Gracias Señorlobo. Efectivamente era el motor de salida de humos. Era lo único que me quedaba por ver y efectivamente estaba bastante sucio. Fue limpiarlo, cambiarle la camisa y salir funcionando.
De nuevo muchas gracias
Un saludo