Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    lflores está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    19

    Predeterminado Error A001 / extractor en Ecoforest Cantina Nova

    Buenas, tengo una cantina nova de ecoforest, ya llevaba una temporada sin darme la lata cuando he tenido estos días un insistente error A001. Tras revisar mucho ( confirmar que está limpia, que no hay fugas, etc. ) llegué a la conclusión de que es un problema de que el extractor al encender es alimentado eléctricamente pero físicamente no arranca, de modo que al no generar un valor de depresión de entrada de aire suficiente salta este error. He comprobado que efectivamente ese es el error. Si cuando arranco en lugar de esperar a que falle soy yo mismo el que ayudo a girar la helice del extractor simplemente dándole un empujoncito fuerte, la caldera arranca bien.

    Mi pregunta es: alguien puede comentar alguna experiencia con este tema ? es normal que este motor con los años se estropee y haya que sustituirlo ? Me ha pasado lo mismo con otros motores de este tipo, que cada x horas lo mejor es cambiarlo.

  2. #2
    jesusguijarrosan está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2016
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    6

    Predeterminado Error A001 / extractor en Ecoforest Cantina Nova

    Buenas noches, si tiene condensador de arranque puede ser q el condensador esté mal. Si no tiene yo cambiaria el motor.


    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk

  3. #3
    lflores está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    19

    Predeterminado Re: Error A001 / extractor en Ecoforest Cantina Nova

    Cita Iniciado por jesusguijarrosan Ver mensaje
    Buenas noches, si tiene condensador de arranque puede ser q el condensador esté mal. Si no tiene yo cambiaria el motor.


    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
    Gracias Jesus por tu respuesta, lo miro. Por si alguien alguna vez lee este hilo y tras hablarlo con gente experta en esa caldera las opciones serian.

    1. lo primero asegurar que de verdad esta limpia de ceniza: tubo, extractor, etc.
    2. Sustituir motor extractor.
    3. Verificar si el eje gira libre y lubrificar si fuese necesario.
    4. Aumentar el % extractor en arranque para aportar una tensión eficaz mayor sobre el extractor contrarrestando el posible rozamiento o pérdida de fuerza del motor. Menos recomendable.

    Por ahora no me esta dando mas problemas pero cuando llegue el buen tiempo y lo mire mas despacio revisare las opciones citadas y miro si tiene condensador.