Resultados 1 al 3 de 3
- 29/10/2017, 20:23 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2017
- Ubicación
- Santa Maria da Feira, Aveiro, Portugal
- Mensajes
- 1
Hidrocopper 24 erro unidade de control
Buenas tardes,
Tengo una hidrocopper 24 que se queda con este error (erro unidade de control) cuando se conecta.
Aparece la versión 5.4R1, luego BC y luego da el error.
Creo que no puede probar el sin fin.
¿Pueden ayudar a resolver el problema o informarme cuál es la empresa que representa la ecoforest en Portugal en la zona de Aveiro? Gracias y perdónen mi español. Es del google traductor.
Buenas tardes, Tengo una hidrocopper 24 que se queda con este error cuando se conecta. Creo que no puede probar el sin fin. ¿Pueden ayudar a resolver el problema o informarme cuál es la empresa que representa la ecoforest en Portugal en la zona de Aveiro? Gracias y perdónen mi español. Es del google traductor.
-
- 30/10/2017, 15:27 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2013
- Ubicación
- Onde o ceo é sempre gris
- Mensajes
- 321
Re: Hidrocopper 24 erro unidade de control
Boa tarde,
Pode ser problema de barulho elétrico ou varições na rede elétrica.
Podes mudar o menu 1-7b a não, desligas da rede elétrica e voltas ligar. Se resolves era isso.
- 23/11/2022, 20:19 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2022
- Mensajes
- 1
Re: Hidrocopper 24 erro unidade de control
Muchisimas gracias señorlobo!!!!!!!!!!
Me acaba de solucionar el problema!!!!!, de tantos sitios y foros solo usted me ha dado la solucion.
He estado a punto de comprar una centralita... con lo caras que son.
No sabe cuanto se lo agradezco.
Un saludo señor!!!