Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Lexu está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5

    Predeterminado Kit de periferia hidrocooper 16.

    Hola, soy nuevo en este mundillo, hace unos mese me instaladon una hidrocooper 16 con la que estoy contentisimo. Mi distribuidor me instaló un kit de periferia. Esto me dijo que modulaba la velocidad de la bomba de agua haciendo que haya menor diferencia entre la impulsión y el retorno del agua, evitando así la condensación en el intercambiador.
    Mi duda es, que ahora la bomba esta continuamente trabajando a más del 90%, sin parar. Mi distribuidor dice que es normal, que la bomba modula ella sola, pero yo no la veo que baje del 90% de trabajo.
    He buscado información sobre este kit, y en la web de Ecoforest no lo veo. No conozco a nadie que lo tenga y he buceado por este foro en busca de info y no he encontrado nada.
    Puede decirme alguien que tenga instalado este kit si en correcto el funcionamiento de la bomba??

  2. #2
    aboga está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    mtb
    Mensajes
    192

    Predeterminado Re: Kit de periferia hidrocooper 16.

    Hola
    A mi no me suena de nada.....Yo lo que tengo es una valvula anticondensacion puesta.
    Pon un fotos porfa que veamos de que se trata

    salu2

  3. #3
    señorlobo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Onde o ceo é sempre gris
    Mensajes
    321

    Predeterminado Re: Kit de periferia hidrocooper 16.

    Buenas,
    Condensación no debería hacer en ningún caso. Con la periferia sí que tendría en cuenta la tª de retorno y permitiría gestionar otro tipo de instalaciones (depósitos, válvula 3 vías, tolvas externa..)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47