Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Arc83 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    Estepa
    Mensajes
    2

    Arrow Presión agua baja 0,0 en ecoforest hidro 24w

    Buenas tardes, en primer pido disculpas si este tema no era aquí pero soy nuevo no me enterró bien, llevo un rato leyendo para ver si encontraba ayuda sobre el problema que tengo pero no he encontrado solución. Espero que me podáis ayudar.


    Tengo un modelo de ecoforest hidrocopper 24w desde el 2010, con dos bombas de agua y hasta el otro día nunca me daba fallo, la cuestión es que ahora no funciona y cuando le doy a encender me dice presion de agua baja 0,0. Y apresar de intentar encender no me deja. ¿Qué puedo hace? Qué fallo es? Me podéis ayudar?


    Gracias y disculpar si no era en este apartado.

  2. #2
    Sergio81 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Presión agua baja 0,0 en ecoforest hidro 24w

    Creo que si te dice precion 0.0 quiere decir de que tienes que llenar el circuito de la caldera pq esta vacia

  3. #3
    señorlobo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Onde o ceo é sempre gris
    Mensajes
    321

    Predeterminado Re: Presión agua baja 0,0 en ecoforest hidro 24w

    Lo que ha comentado Sergio81.
    Si hay un manómetro en la instalación puedes cotejar si el valor es correcto. Si no lo fuese, podría ser el presostato de la caldera.

  4. #4
    Arc83 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    Estepa
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Presión agua baja 0,0 en ecoforest hidro 24w

    Agua si tiene, tengo un manómetro fuera y marca correctamente, de todas formas hice un vaciado y pulgado de los radiadores, he cambiado el manómetro de afuera y nada. Entoces tienes que ser de la Caldera, y no se sí puede ser un sensor si llevase o otra cosa.

  5. #5
    señorlobo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Onde o ceo é sempre gris
    Mensajes
    321

    Predeterminado Re: Presión agua baja 0,0 en ecoforest hidro 24w

    Seguramente sea el presostato de la caldera entonces.