    Predeterminado Crono modo estandy

    Tengo una Ecofores 23 kw y activado el modo crono estandy y después de alcanzar los 23º no se conecta. puede ser que tenga algo mal instalado o esto es frecuente un saludo

  2. #2
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    511

    Predeterminado Re: Crono modo estandy

    Buenas tardes francisco58

    Tiene que activar el menú 1-4b y 1-4c.

    En la zona de temperatura ambiente (menú 1-2) ajuste la temperatura de trabajo, digamos 21ºC. Cuando el termostato alcance los 21ºC la estufa se pasará al mínimo, cuando llegue a 23ºC (21ºC+2ºC) la estufa se apagará. Cuando descienda la temperatura y alcance los 20ºC (21ºC-1ºC) en ese momento se encenderá.

    Lo tiene indicado en el manual de instrucciones.

    Saludos
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html

  3. #3
    francisco58 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2013
    Ubicación
    Los Villares (Jaén)
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Crono modo estandy

    Gracias no lo tenia claro y no me atrevía a tocar

  4. #4
    kromo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    portugal
    Mensajes
    171

    Predeterminado Re: Crono modo estandy

    pero segun el manual , encender e apagar muchas veces no es bueno.
    Punto 6.2 Problemas e recomendaciones , Lo que no se debe hacer.

    e si usas el standby , lo que va a passar , como dice e bien el senor David, es que la estufa se va encender e apagar segun la temperatura que tengas, para assi mantener-la.

    si fuera yo, no pondria standby. haria todo lo ha dicho el senhor david , e pondria (1.4c) stanby OFF e (1.4b )Termostato ON, haci cuando llegue a los 21 reduce el suministro de pellets en conformidad con la temperatura, manteniendo-la pero sin apagar-se.

    ESSO si ... si sufres en tu habitacion de flutuaciones de temperaturas mui grandes.

    si estoy equivocado que me lo digan.

    P.S- Para lubrificar que aceite se recomenda ( Punto 6.3 del manual ??????????

  5. #5
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    Calentito cerca de Cádiz
    Mensajes
    409

    Predeterminado Re: Crono modo estandy

    Yo uso el aceite tipo 3 en 1 pero de los buenos como los que usan en talleres de mecánica y me va muy bien. Sólo suelo lubricar al final de la temporada.

  6. #6
    kromo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    portugal
    Mensajes
    171

    Predeterminado Re: Crono modo estandy

    e el wd40?
    tengo aqui un aceite de lubrificar maquinas de custura, es mui fino. lo usaba para el paintball.
    sera bueno esse?

  7. #7
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    Calentito cerca de Cádiz
    Mensajes
    409

    Predeterminado Re: Crono modo estandy

    Cita Iniciado por kromo Ver mensaje
    e el wd40?
    tengo aqui un aceite de lubrificar maquinas de custura, es mui fino. lo usaba para el paintball.
    sera bueno esse?
    Ese exactamente uso yo Kromo,

  8. #8
    kromo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    portugal
    Mensajes
    171

    Predeterminado Re: Crono modo estandy

    el wd40?
    o lo de las maquinas de costura?

  9. #9
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    Calentito cerca de Cádiz
    Mensajes
    409

    Predeterminado Re: Crono modo estandy

    El wd40.

    Perdón Kromo, he bajado al garage y el wd40 lo tengo, pero el que he usado para la estufa es uno de la marca Berner, en concreto pone lubricante de alto rendimiento.

    De todas formas creo que los dos serán válidos.
    Última edición por usuarioecoforest; 05/02/2014 a las 10:47

  10. #10
    kromo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    portugal
    Mensajes
    171

    Predeterminado Re: Crono modo estandy

    a ver lo que dice david. es que no tengo berner solo wd40 el tal oleo fino ( mui fino ) de costura.

  11. #11
    francisco58 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2013
    Ubicación
    Los Villares (Jaén)
    Mensajes
    4

    Predeterminado Sigo teniendo problemas modo estandby

    Amigos foreros. Sigo teniendo problemas con el modo estandby, cuando alcanza los 65º el agua se activa pero cuando baja a los 40º me sale en el visor puerta abierta o error en depresión, e optado por activar el modo termostato siguiendo las instrucciones del manual, pero se me acumula humo en la cámara de combustión cuando en el visor pone minimo, podeis aclararme este tema Gracias de antemano. Perdón en el descenso de temperatura de 65º a 40º durante este tiempo la caldera hace un clip en el interior, casi continuo, cuando tengo el modo estandby activado. Gracias

  12. #12
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    511

    Predeterminado Re: Crono modo estandy

    Buenas tardes.

    Voy por orden tipo telegrama (tengo poco tiempo)...
    1.- Preferiblemente 1-4b=SI, 1-4c=NO, a no ser que tengamos pocas pérdidas de temperatura.
    2.- WD40, 3en1 o aceite fino, valdría cualquiera, pero cuidado no echéis demasiado. Normalmente los 2 o 3 primeros años de vida de la estufa no es necesario lubricar la estufa.

    P.D: El aceite fino lo conozco por mi padre....es muy líquido (poco denso), por eso hay que echa poco.
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html

  13. #13
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    511

    Predeterminado Re: Sigo teniendo problemas modo estandby

    Buenas tardes francisco58.

    Tiene un error de concepto, el StandBy del menú 1-4c no es lo mismo que el del menú 1-9.

    Póngase en contacto con su distribuidor para que hable con nosotros sobre esa cuestión, creo tener la solución.

    Sería conveniente que no abriera otro hilo sólo para decir que falla, con continuar el incicial sería mas que adecuado.

    Saludos
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html

  14. #14
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Crono modo estandy

    Hola

    Hemos fusionado ambos temas.

  15. #15
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    511

    Predeterminado Re: Crono modo estandy

    Gracias Photon
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.