    Predeterminado Modo 3 ecoforest turbo aire 20

    Hola tengo una ecoforest turbo aire 20.
    Cuando la maquina esta en modo 1,el parametro 1.6a, por mucho que lo muevo no actua sobre la máquina ( la llama me tira muchos pellets fuera del cestaño y la llama es muy baja). en cambio el parámetro 16b y 16c si que actuan en modo 1 y noto los cambios.
    Si cambio la maquina al modo 3, el parametro 1.6a si que actua sobre la máquina,teniendo una llama constante y sin tirar pellets fuera del cestaño.( los mismo parámetros en el modo 3 que va bien ,los paso al modo 1 y la máquina no funciona bien).

    El problema es que cuando paso del modo 3 al modo 1, los parámetros que he cambiado en el modo 3 no hacen efecto.
    Mi pregunta es que ocurre si dejo la máquina en modo 3 , o como puedo cambiar en el modo 1 el parámetro 16.a y que haga efecto.

    Mis parametros son 1.6a -4, 16b: -10 y 16c:20

    Un saludo gracias

  2. #2
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    511

    Predeterminado Re: Modo 3 ecoforest turbo aire 20

    Buenas tardes.

    Antes de responder he de decir que duplicar el mensaje por privado y en el foro sólo hará que tarde mas en responder por que tengo que leer el doble, por lo tanto doble trabajo.

    Dicho esto....marivi2411

    Tiene, como casi todo el mundo, un error de concepto. Su estufa es de pellet no de leña, por lo que le sugiero por su seguridad e integridad física que deje la estufa en modo 1 y si quiere regular algo hágalo en el 1-6b, poniéndolo en -28%. El 1-6a en 0.00mb y el 1-6c a su antojo.

    En Modo3 le va mejor (según usted) por que funciona de forma manual, es decir, anula cualquier regulación electrónica, por lo que las protecciones electrónicas están inhabilitadas y lo único que hace es coger una serie de valores impuestos por nosotros.

    Aún así lo conveniente sería que explicara como tiene montada la tubería de salida de gases para poder determinar si necesita hacer alguna regulación

    Saludos
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html