Resultados 1 al 3 de 3
- 07/12/2023, 21:35 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2023
- Mensajes
- 2
La caldera calienta el ACS pero la calefacion se enciende y se para
Hola,
Me registro y me he decidido a escribir porque veo a muchos usuarios de estas calderas que se han vuelto tecnicos en estas maquinas del infierno...
En verano compramos una casa y la calefaccion venia con una caldera de biomassa. Marca Domusa, modelo Bioclass HM10. Al principio muy ilusionados por el tema del pellet, y ahora un poco hartos...
Llamamos al SAT de mi zona para que hiciera una puesta a punto, parece ser que el tecnico no se entretuvo mucho, pero nos cobraron mas de 200€. No nos dieron ni un checklist de lo que se hizo, se limito a decirnos que a partir de ahora funcionaria y que iria dando errores, que la solucion es ir dandole al reset. Ya veis como suena.
Despues de un mes de funcionamiento, la caldera presenta un comportamiento erratico: empieza a calentar, llega a los 80ºC de temperatura, luego calienta la ACS, y cuando es el turno de arrancar la calefaccion, pone la respectiva bomba de recirculacion en marcha y al cabo de unos 10 minutos como mucho se para. He observado que la temperatura de la caldera baja hasta los 62-63ºC.
Hace unos dias llamamos al SAT, el chico amablemente no nos cobro la visita, aunque no hizo mucho. Nos dijo que habria que cambiar el ventilador (400€ de coste) y que a lo mejor el paso de la chimenea estaba sucio.
Al cabo de unos dias, desmonte el quemador y la salida de humos de la caldera, lo limpie y llene una bolsa de aspiradora del hollin que saque. Tambien limpie la fotocelula.
Cuando la pongo en marcha primero aparece el error E39, desaparece y aparece el error E13. Que tambien desaparece al cabo de unos instantes y no queda la señal de error en el display.
Traduccion errores:
E13: Depresión de aire insuficiente --> Revisar el correcto funcionamiento y conexionado del
sensor de presión de aire y que el quemador y el cajón de
cenizas estén correctamente colocados en la caldera.
E39: Velocidad del ventilador insuficiente --> Funcionamiento incorrecto del ventilador.
Desgraciadamente sigue teniendo el mismo comportamiento. Lo que me extraña es que el ventilador si veo como funciona, de hecho no se para en ningun momento.
Alguna idea de que puede pasarle, porque sinceramente, no me fio mucho del SAT.
Y si alguien conoce un buen SAT por la zona del Valles Occidental / Barcelona, tambien me iria bien. Los que me han venido son unos que llaman C.R.M. Asimismo, si conoceis algun pagina donde poder comprar recambios, tambien me iria bien.
Saludos!
Toni.
-
- 11/12/2023, 19:49 #2Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2012
- Mensajes
- 469
Re: La caldera calienta el ACS pero la calefacion se enciende y se para
Buenas tardes:
Yo tengo el modelo anterior al tuyo. El ventilador con 10 años me lo cambiaron y la verdad que el otro funcionaba. Pero en las pruebas le daba que solo rendía el 25%. Sobre el otro fallo, el E13, no te puedo decir.
Un saludo.
- 13/12/2023, 19:12 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2023
- Mensajes
- 2
Re: La caldera calienta el ACS pero la calefacion se enciende y se para
Hola,
Gracias, esperare a ver si me contesta el SAT y si no comprare un ventilador y lo cambiare. Por ahora sigo igual, la caldera calienta y llega a los 80ºC, calienta la ACS pero la calefaccion la mantiene parada.
Saludos.