Resultados 1 al 2 de 2
- 18/09/2022, 16:10 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2022
- Mensajes
- 1
Parámetros de encendido y limpieza Bioclass 25Kw
Buenas tardes,
Alguien que tenga la Domusa Bioclass de 25Kw me puede confirmar que tengo bien los parámetros de encendido y limpieza?
-Combustible de 0,1 a 7kg tengo 5kg
-Combustible de encendido de 0-200grs tengo 180grs
-movimiento limpieza quemador 20
-temperatura mínima bomba agua 0-60 tengo 60
-intervalo limpieza humos 0-120 tengo 45min
-tiempo de limpieza de 0-60seg tengo 20
-limpieza quemador de 0,5-6kg tengo 2,3
Como lo veis? Tengo la modificación del cenicero, con lo cual quizás los parámetros son demasiado frecuencia por los fallos que daba la plaça de cenizas original. Gracias
-
- 21/11/2022, 18:52 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2022
- Mensajes
- 3
Re: Parámetros de encendido y limpieza Bioclass 25Kw
Hola buenas tardes,
yo tengo una Bioclass NG25 y me esta volviendo loco, me sale continuamente E-6, fallo encendido, quien te ha puesto esos parámetros? te funciona bien? El servicio tecnico que tengo aqui es una caca, vinieron me cobraron 67,00€ y sigue igual, necesito arreglarla y que me funcione bien. Por favor si puedes dime si te va bien y como va de consumo de pellet. Gracias.