Resultados 1 al 2 de 2
- 13/12/2019, 13:48 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2019
- Ubicación
- PONTEVEDRA
- Mensajes
- 2
No me funciona el termostato Tado con la caldera bioclass 25 kw
Hola, tengo instalada una caldera bioclass 25 kw y ahora e puesto un termostato tado.
El problema es que no consigo que me encienda la caldera y la apague. Ayer vi que solo actua sobre la bomba
He conectado el termostato como indican las instruciones de la caldera.Hasta ahora la caldera encendia y se apagaba mediante su programador,pero ayer probando le quite la programación y no se encendia.No se que estoy haciendo mal
Gracias por vuestra ayuda.
-
- 22/01/2020, 13:17 #2Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2012
- Mensajes
- 470
Re: No me funciona el termostato Tado con la caldera bioclass 25 kw
Buenas tardes:
Solo funciona sobre la bomba. Comprueba que tengas mas de 10 grados de diferencia entre lo que tu pides de temperatura de caldera y la de la apertura de bomba antincondesados.
Un saludo.