duda domusa bioclass ng16
Hola a a todos, después de leer mucho e informarme sobre el tema creo que he seleccionado esta caldera para ponerla en casa" unos 130m2 en 2 plantas" pero me surge una duda he leído que desde 2015 no se sirve con bomba para calefacción????? alguien sabe algo del tema???Gracias
-
- 14/10/2016, 11:22 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2014
- Ubicación
- Huesca
- Mensajes
- 17
- 14/11/2016, 13:08 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2015
- Ubicación
- Alava
- Mensajes
- 19
Re: duda domusa bioclass ng16
Hola,
Yo compre en 2014-2015 la NG 16Kw, y venia con una bomba aparte. Compre aparte un sistema también de Domusa que tiene una bomba que es la que gestiona la calefaccion por suelo radiante. la bomba que venia con el equipo se usa para el ACS. Desde luego dentro de la caldera y a la vista no hay bomba ninguna.
Con algunos problemas al principio, y teniendo que cambiar el quemador éste verano, la caldera funciona bastante bien. Importante cómo es el tornillo sin fin del alimentador, también me lo cambiaron, porque el que traía acababa como el rabo de un cerdo, y ese convertía en serrin el pelet y tenía constantes paradas. Una vez me lo cambiaron eso funciona perfectamente. Tiene que acabar el tornillo sin fin como en una especie de pala al final si acaba en sacacorchos... mal.