Error 12
Buenos días.
Soy nuevo en el foro.
La caldera me da constantemente error 12, la he limpiado entera pero no arranca.
La reinicio se chequea 1/2/3/4
Y se para ya no se qué hacer
Sabéis si hay alguna persona en Vizcaya que sepa reparar o poner a punto
Gracias
-
-
Re: Error 12
Aunque se que ya tiene solucionado el problema, voy a indicar un poco a que es debido para ayudar a otros que lean este problema, en su caso era una mala conexion electrica de esta sonda, ya que tiene polaridad, y necesita colocar en la regleta el cable correcto, una vez determinado el problema, fue facil solucion. Pero:
El error 12 es porque la caldera no llega a conseguir la temperatura de humos para entender que la caldera esta encendida.
Pueden ser muchos las causas, suciedad en pasos de humos, mala posicion de la sonda de humos, sonda de humos averiada, resistencia de encendido dañada, obstruccion en la chimenea, no pellet, mala configuracion de parametros en arrancada.