Valvula de seguridad hidroestufa Bronpi Noa
Buenas tardes, tengo una hidroestufa Bronpi Noa canalizada a los radiadores de la casa (la sustituí por el gas) pues bien, hoy hemos quitado dos radiadores de la planta baja ya que con la presencia de la Hidroestufa esta planta se calienta de sobra y queremos que la planta de arriba tenga más calor.
Todo ha ido bien pero justo después de vaciar el circuito de agua y al volverlo a llenar ha saltado la válvula de seguridad de la Hidroestufa y no me ha dejado hacer más. Según el manometro no he superado en ningún momento 1,5 y ahora mismo esta 0,2.
He purgado los radiadores por si hubiera aire pero al repetir el procedimiento y volver a llenar el circuito de agua ha vuelto a saltar la válvula de seguridad.
¿Me podeis ayudar?.
Muchas gracias.
-
- 25/11/2024, 08:22 #2
Re: Valvula de seguridad hidroestufa Bronpi Noa
Buenos dias estimado Fitax,
En respuesta a su comentario le informamos que la válvula de seguridad esta tarada a tres bares por lo que a no ser que se haya estropeado es raro que le salte.
Desconocemos desde que manómetro lo esta comprobando, si desde el que tiene en la instalación o desde el de la termo estufa (manteniendo pulsado el botón 5), pero puede ser que el manómetro sea el que este mal.
Otra posibilidad es que el vaso de expansión de la instalación o termo estufa no este correctamente.
Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con su instalador/técnico para que se lo compruebe cual de los elementos es el que no funciona correctamente.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposición.
Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)