Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    clasik está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2024
    Mensajes
    5

    Predeterminado Valores de fabrica Bronpi Lupe 9kw

    Hola,

    Tengo una Bronpi Lupe de 9kw con mando a distancia, la cual esta continuamente echando pellet cada 4/5 segundos. Tengo la sospecha de que los valores de fabrica se han modificado, pues gasta demasiado pellet.

    ¿Alguien puede facilitarme los valores de fabrica M-10-01, M-10-02, M-10-03,... M-10-37 para contrastarlos?

    Por otro lado, aprovecho para preguntar sobre la canalización de entrada de aire, si dejo la estufa a entrada libre sin canalizar obtengo unos 96 Pa aprox. pero si le conecto el canalizado de 7 metros de tubo PVC de 40mm que da directamente a la calle, obtengo menos de la mitad: 46 Pa aprox. lo que provoca que aparezca la Alarma 9 FALTA DE FLUJO.

  2. #2
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.746

    Predeterminado Re: Valores de fabrica Bronpi Lupe 9kw

    Buenos dias estimado Clasik,

    En respuesta a su comentario le informamos que precisamos que nos indique su numero de serie para poder saber que versión tiene usted.

    Le comunicamos que la entrada de aire no se puede canalizar a mas de 100cm (tal y como se indica en el manual de instrucciones), puesto que al colocarle mas metros o incluso codos influirá en la entrada de oxigeno, por ello se le reduce a la mitad y le da fallo.

    Por ello puede ser, que el pellet se le acumule y no queme correctamente, haciéndole creer que le cae demasiado pellet.

    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposición.

    Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.

    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com

  3. #3
    clasik está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2024
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Valores de fabrica Bronpi Lupe 9kw

    Gracias SAT.Bronpi por contestar.

    Cae demasiado pellet, insisto en que es así incluso sin canalización, por lo que no puede ser debido a la canalización de entrada de aire exterior.

    Respecto a la longitud de la canalización de entrada de aire, no me es posible reducir la canalización del aire a menos de 7 Metros.
    En el manual de instucciones no indica distancia maxíma en el apartado 5.6 TOMA DE AIRE EXTERIOR:

    Para el buen funcionamiento de la estufa o insertable es esencial que en el lugar de instalación se introduzca suficiente aire para la
    combustión y la reoxigenación del mismo ambiente. Esto significa que, a través de unas aberturas que se comuniquen con el exterior, debe
    poder circular aire para la combustión incluso con las puertas y ventanas cerradas.
    La toma de aire debe estar posicionada de manera que no pueda obstruirse. Además, debe ser comunicante con el ambiente de instalación
    de la estufa o insertable y estar protegida por una rejilla. La superficie mínima de esta toma de aire no debe ser inferior a 100 cm2.
    Cuando el flujo de aire se obtenga a través de aberturas comunicantes con ambientes adyacentes, se tendrán que evitar tomas de aire en
    conexión con garajes, cocinas, servicios o centrales térmicas.
    Las estufas cuentan con una toma de aire necesaria para la combustión en la parte lateral izquierda (40 mm de diámetro). Es importante que
    esta toma no se obstruya y que se respeten las distancias recomendadas a la pared o enseres cercanos. En el insertable Neva, esta toma
    está ubicada en el frontal del mismo, concretamente, en la parte superior derecha del frontal.
    Se recomienda la conexión de la toma de aire primario de la estufa con el exterior, aunque no es obligatorio. El material de la tubería de
    conexión no debe ser necesariamente metálico, puede ser cualquier otro material (PVC, aluminio, polietileno, etc.). Tenga en cuenta que por
    este conducto va a circular aire a temperatura ambiente del exterior.
    Última edición por clasik; 04/11/2024 a las 16:21

  4. #4
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.746

    Predeterminado Re: Valores de fabrica Bronpi Lupe 9kw

    Buenos dias estimado Clasik,

    En respuesta a su comentario le comunicamos cuales son los valores que debe de tener:

    M - 10 - 7 - 06 Tiempo de activación del motor del sinfín en la fase de trabajo a pot.1= 1,3
    M - 10 - 7 - 07 Tiempo de activación del motor del sinfín en la fase de trabajo a pot. 2= 1,5
    M - 10 - 7 - 08 Tiempo de activación del motor del sinfín en la fase de trabajo a pot. 3= 1,7
    M - 10 - 7 - 09 Tiempo de activación del motor del sinfín en la fase de trabajo a pot. 4= 2,0
    M - 10 - 7 - 10 Tiempo de activación del motor del sinfín en la fase de trabajo a pot. 5= 2,2

    Le informamos que puede ser que tenga una falta de oxigeno también de que los registros o pasos de humos este sucios o incluso la tecnología Oasys la tenga desactivada.

    Recomendamos que si no localizara el problema se ponga en contacto con su técnico mas cercano.

    Para finalizar, le indicamos que en el Manual de Instrucciones si viene indicado la longitud máxima que puede tener el tubo de entrada de aire primario:

    Valores de fabrica Bronpi Lupe 9kw-entrada-aire-primario.jpg

    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposición.

    Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.

    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com

  5. #5
    clasik está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2024
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Valores de fabrica Bronpi Lupe 9kw

    Estimado Joaquín,

    La canalización de humos es nueva, está limpia, y tira con bastante fuerza. La estufa se ha limpiado completamente la semana pasada. Por lo que no creo que sea problema de suciedad, tiro, o falta de oxígeno.

    ¿Donde se activa/desactiva el sistema Oasys?, en el menu del mando ni en mi manual de instrucciones aparece.

    Me faltarian el resto de valores, ¿Puede confirmarme si estos valores que tengo establecidos son correctos?
    M10-7-01: 20'
    M10-7-02: 05'
    M10-7-03: 15'
    M10-7-04: 15"
    M10-7-05: 1.7"

    M10-7-11: 60"
    M10-7-12: 30"
    M10-7-13: 50º
    M10-7-14: 240º
    M10-7-15: 60º
    M10-7-16: 2250
    M10-7-17: 2650
    M10-7-18: 1700
    M10-7-19: 1850
    M10-7-20: 2000
    M10-7-21: 2150
    M10-7-22: 2300
    M10-7-23: 185U
    M10-7-24: 195U
    M10-7-25: 205U
    M10-7-26: 215U
    M10-7-27: 225U
    M10-7-28: 120º
    M10-7-29: 2800
    M10-7-30: 0.5"
    M10-7-31: on
    M10-7-32: 0.2"
    M10-7-33: 25"
    M10-7-34: 60"
    M10-7-35: 2100
    M10-7-36: 1400
    M10-7-37: 1800


    Esta claro que tenemos un manual de instrucciones diferente, en mi manual no aparece ese apartado ni ese esquema que indica. De todas formas, gracias por la información y la tendré en cuenta

  6. #6
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.746

    Predeterminado Re: Valores de fabrica Bronpi Lupe 9kw

    Buenas tardes estimado Clasik,

    En respuesta a su comentario le informamos que tras comprobar los parámetros que usted nos ha indicado, estos son correctos.

    Referente a la Tecnología Oasys, esta se tiene que acceder al Menú Técnico y al menú Imposición Flujo/Pascal, para verificar que este en ON/F.

    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposición.

    Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.

    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com

  7. #7
    clasik está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2024
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Valores de fabrica Bronpi Lupe 9kw

    Buenas tardes Joaqín,

    En menú Imposición Pascal, el valor de M10-b-01 Typeflow control es: AL P
    ¿Debe estar en ese valor AL P o en "on"?

    Gracias por la ayuda

  8. #8
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.746

    Predeterminado Re: Valores de fabrica Bronpi Lupe 9kw

    Buenas tardes estimado Clasik,

    En respuesta a su comentario le informamos que debe de estar en "ON-P".

    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposición.

    Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.

    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47