Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    wisewolf está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    2

    Predeterminado Problema Bronpi Paris 70

    Buenos días, compré hace poco una Bronpi Paris 70, tenía 4 metros de tubo y coloqué 2 más para un total de 6 porque no había manera de que el tiro funcionase bien, si abro la chimenea no para de salirse el humo fuera, veo que hay muy poco espacio para que el humo llegue al tubo debido a que la vermiculita lo tapa casi todo, excepto solo un trozo pegado a la puerta, con lo que es muy muy fácil que el humo se salga.

    Con 6 metros de tubo y el punto del tejado más alto de 4,5-5m., el tiro no debería ser un problema.

    Necesitaría saber qué problema tengo porque no lo entiendo. La entrada de aire a la estancia es perfecta, pues las puertas no cierran herméticamente y además abro la ventana y tampoco lo soluciona.

  2. #2
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.746

    Predeterminado Re: Problema Bronpi Paris 70

    Buenas tardes estimado Wisewolf,

    En respuesta a su comentario le informamos que normalmente todos los insertable llevan el deflector de la misma manera, obligando a que los humos hagan un recorrido pasando por la parte frontal y así poder aportar su temperatura y sacarle mas rendimiento.

    Le comunicamos que debe de indicarle a su instalador que le compruebe la depresión del tubo de salida de humos, la cual debe de ser de 12 pascales +-2, ya que si no la tuviera puede ser que el problema sea por ello.

    Este modelo como debe de saber, el aire primario lo tiene en la parte inferior, por lo que en la obra o mampostería donde vaya insertado deberá de tener unas rejillas de ventilación para la correcta entrada de oxigeno, de no ser así no tendrá una buena depresión en la cámara de combustión y salida de humos.

    Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con su instalador y se lo revise, haciendo las pruebas indicadas.

    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposición.

    Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.

    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com

  3. #3
    wisewolf está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Problema Bronpi Paris 70

    Gracias por la respuesta, voy a hacerte una última consulta a ver si es posible que esa sea la razón.

    La estancia tiene techo inclinado, que va a dar a una nave y por lo tanto hay una medianera. Ésta medianera no está realmente cerrada ya que hay una estrecha ranura de lado a lado por donde sale aire al exterior, en la parte más alta del techo. Aunque el tubo sobresale casi 2 metros de esta altura, es posible que esté arrancando presión del tubo de la chimenea y por lo tanto sacando humo de la chimenea?

  4. #4
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.746

    Predeterminado Re: Problema Bronpi Paris 70

    Buenas tardes estimado Wisewolf,

    En respuesta a su comentario le informamos que no entendemos bien a lo que se refiere, le rogamos que nos pase un croquis o nos explique de otra manera para entenderlo.

    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.

    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47