Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    Gibarian está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Serranía de Ronda
    Mensajes
    4

    Predeterminado Kit canalización Bronpi Rita

    Muy buenas. Me pregunto si existe un kit de canalización para mi estufa Rita que alcance a 9 metros y si la estufa puede calentar una habitación a esa distancia a través de ese kit de canalización. O quizás sería mejor meter el tubo de salida de humos por el interior de la casa y sacarlo al exterior por la última planta? ¿Qué daría más calor? Gracias.

  2. #2
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.746

    Predeterminado Re: Kit canalización Bronpi Rita

    Buenos días estimado Gibarian,

    En respuesta a su comentario le informamos que el KIT de Canalización del modelo Rita solo puede canalizarse hasta 5 metros, no tenemos ningún otro KIT disponible.

    Referente al tubo de salida de humos, la calor que irradia dicho tubo no seria suficiente para calentar una habitación.

    Le comunicamos que la canalización, dependiendo de las dimensiones de la habitación y del aislamiento de la vivienda lo que hará es templar dicha habitación pero nunca calentar como si tuviéramos una estufa colocada en la misma estancia.

    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposición.

    Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.

    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)