    Predeterminado Bronpi Modelo Coral

    Buenos días, me gustaría saber cuales son las revoluciones mínimas y máximas de trabajo del ventilador de potencia que introduce el aire en la casa en sus respectivas 5 potencias para poder así reducir el ruido de este al mínimo que se pueda sin perjuicio al buen funcionamiento de la estufa.
    Por lo demás estoy muy satisfecho con mi estufa de Pellets Bronpi modelo Coral.
    Un saludo y gracias!

  2. #2
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.746

    Predeterminado Re: Bronpi Modelo Coral

    Buenos días estimado Fbo74,

    En respuesta a su comentario le informamos que la velocidad de la turbina se mide en voltios, le indicamos los que tendrá su maquina si no han sido modificados :

    Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 1 Volt 205
    Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 2 Volt 210
    Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 3 Volt 215
    Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 4 Volt 220
    Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 5 Volt 225

    Estos voltios se pueden bajar un poco en cada potencia, pero debe de tener en cuenta que la turbina le sirve de sistema de refrigeración, si se baja en demasía puede afectar al funcionamiento del aparato y coger sobrecalentamiento.

    Le recomendamos que no le reduzcan mas de 15 voltios a cada potencia, ya que puede afectar al funcionamiento, tal y como le hemos indicado.

    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.

    Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.

    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com

  3. #3
    fbo74 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Castalla
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Bronpi Modelo Coral

    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Buenos días estimado Fbo74,

    En respuesta a su comentario le informamos que la velocidad de la turbina se mide en voltios, le indicamos los que tendrá su maquina si no han sido modificados :

    Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 1 Volt 205
    Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 2 Volt 210
    Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 3 Volt 215
    Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 4 Volt 220
    Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 5 Volt 225

    Estos voltios se pueden bajar un poco en cada potencia, pero debe de tener en cuenta que la turbina le sirve de sistema de refrigeración, si se baja en demasía puede afectar al funcionamiento del aparato y coger sobrecalentamiento.

    Le recomendamos que no le reduzcan mas de 15 voltios a cada potencia, ya que puede afectar al funcionamiento, tal y como le hemos indicado.

    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.

    Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.

    Atentamente,
    Gracias por su pronta respuesta, mi estufa es el modelo coral comprada en 2013.
    Ese parámetro en el nivel de menú: M-9-7-23 hasta el 27 me los da en parámetros de centenares a millares y no en voltios, quizá puede ser por ser un modelo con más tiempo...
    Tendrían esos parámetros en r.p.m para saber cuales corresponden y cual es la tolerancia que puedo disponer.
    Muchas gracias de nuevo!

  4. #4
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.746

    Predeterminado Re: Bronpi Modelo Coral

    Buenas tardes estimado Fbo74,

    En respuesta a su comentario le informamos que siempre han estado en Voltios, desconocemos como le sale a usted, pero le saldrán desde los 65vol hasta los 225vol, lo mismo le aparece un cero al final en vez de una V.

    Los del modelo del 2013 eran diferentes ya que la turbina no era la misma, le exponemos los valores:

    M - 9 - 7 - 23 Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 1 Volt 185
    M - 9 - 7 - 24 Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 2 Volt 195
    M - 9 - 7 - 25 Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 3 Volt 205
    M - 9 - 7 - 26 Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 4 Volt 215
    M - 9 - 7 - 27 Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 5 Volt 225

    Tal y como le habíamos indicado anteriormente, estos voltios se pueden bajar un poco en cada potencia, pero debe de tener en cuenta que la turbina le sirve de sistema de refrigeración, si se baja en demasía puede afectar al funcionamiento del aparato y coger sobrecalentamiento.

    Le recomendamos que no le reduzcan mas de 15 voltios a cada potencia, ya que puede afectar al funcionamiento, tal y como le hemos indicado.

    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.

    Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.

    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com

  5. #5
    fbo74 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Castalla
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Bronpi Modelo Coral

    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Buenas tardes estimado Fbo74,

    En respuesta a su comentario le informamos que siempre han estado en Voltios, desconocemos como le sale a usted, pero le saldrán desde los 65vol hasta los 225vol, lo mismo le aparece un cero al final en vez de una V.

    Los del modelo del 2013 eran diferentes ya que la turbina no era la misma, le exponemos los valores:

    M - 9 - 7 - 23 Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 1 Volt 185
    M - 9 - 7 - 24 Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 2 Volt 195
    M - 9 - 7 - 25 Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 3 Volt 205
    M - 9 - 7 - 26 Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 4 Volt 215
    M - 9 - 7 - 27 Velocidad ventilador 1 en la fase de trabajo a potencia 5 Volt 225

    Tal y como le habíamos indicado anteriormente, estos voltios se pueden bajar un poco en cada potencia, pero debe de tener en cuenta que la turbina le sirve de sistema de refrigeración, si se baja en demasía puede afectar al funcionamiento del aparato y coger sobrecalentamiento.

    Le recomendamos que no le reduzcan mas de 15 voltios a cada potencia, ya que puede afectar al funcionamiento, tal y como le hemos indicado.

    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.

    Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.

    Atentamente,
    Muchas gracias, eso es precisamente lo que ocurre, que sale un 0 en vez de una V.
    Por otro lado, me pueden decir si la turbina actual es más silenciosa que la que tengo yo puesta, cara a una posible sustitución de la misma, y así ganar en confort.
    Muchas gracias por sus respuestas!

  6. #6
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.746

    Predeterminado Re: Bronpi Modelo Coral

    Buenas tardes estimado Fbo74,

    En respuesta a su comentario le informamos que la turbina actual no se puede colocar en su estufa, ya que el diseño del cuerpo de la propia estufa ha cambiado y no se puede adaptar.

    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.

    Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.

    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)