Fallo encendido o Alarma 6: NO PELLETS
Buenas noches,
el problema es con una Hidroalaska 21. Me explico:
- la caldera arranca perfectamente, llama vigorosa etc (caldera limpia)
- mientras termostato ambiente esta activado la caldera continua en marcha perfectamente con buena combustion, apenas cenizas etc
- cuando la temperatura ambiente (termostato de salon) llega a la temperatura deseada, la caldera hace su modulación perfectamente hasta llegar a quedarse en modo "espera demanda".
Hasta aqui todo perfecto. El problema viene (ya me ha ocurrido 4 ó 5 veces este mes y antes no habia ocurrido antes) cuando pasada una hora, dos o las que sean y el termostato se activa porque la temperaura ambiente del salón ha bajado, la caldera no consigue arrancar y aparece la alarma "Fallo encendido".
También he visto otras veces que cuando sale la alarma 6: no pellet al abrir la compuerta del quemador para chequear he comprobado que dicho quemador esta commpletamente lleno de pellets nuevos sin quemar.
Otro dato que igual es de interés es que la limpieza automatica del quemador que hace la caldera de manera automatica cada X minutos se hace perfectamente, al igual que la limpieza final (antes de apagarse cuando quitas una alarma). Puede verse desde fuera como se mueve la viela del limpiador y como a cada vuelta pulsa el detector de giro.
¿Quizá en el momento de quedarse en "ESPERA DEMANDA" no hace limpieza? Si es así, es posible que queden cenizas en la base del quemador que impiden que la resistencia transmita calor suficiente para prender los nuevos pellets que caen cuando se activa la demanda? (En estas ocasiones, he visto que la base del quemador tiene cenizas: unas veces muchas y otras menos pero nunca está limpio)
Se puede modificar esto para que haga una limpieza cada vez que para temporalmente por demanda?
Lo comento porque esta semana vendra el SAT por el tema anterior de las placas PE093 y PE068 y quisiera darles tanta informacion como sea posible para poder solucionar el problema ya que estamos viviendo en otra casa por no poder habitar la nuestra sin calefaccion.
* Será necesario que vacíe el deposito de pellets (que tengo al 90 %) por si tuvieran que cambiar la PE068?
Muchas gracias de nuevo por sus rápidas respuestas.
-
- 01/02/2017, 08:44 #2
Re: Fallo encendido o Alarma 6: NO PELLETS
Buenos días estimado Ciencahizadas,
En respuesta a su comentario le informamos que el fallo de encendido se lo da cuando la caldera no ha sido capaz de arrancar durante 20 minutos y el fallo No Pellet se lo da cuando durante el funcionamiento se quedase sin pellet o la caldera se apagase.
En primer lugar referente al fallo de encendido, puede producirse si queda mucho residuo en el quemador, sobre todo si es ceniza solidificada, ya que procede a obstruir la entrada de aire caliente de la resistencia.
Otra posibilidad, es si los agujeros del quemador no estuvieran completamente limpios, teniendo que proceder a limpiarlos uno por uno para que el oxigeno entre correctamente y puede encender.
En segundo lugar sobre la alarma No Pellet, es provocada bien porque la caldera se queda sin pellet, porque la tolva esta vacía, o bien porque durante el funcionamiento la caldera se apaga y la temperatura de humos desciende considerablemente.
Para esta alarma puede ocurrir el caso que durante las dos limpiezas intermedias que tiene la caldera, la limpieza de base del quemador y la limpieza del quemador por soplado, se quede sin brasas y cuando vuelve a caer el pellet no sea capaz de prenderse y ya le provoque el fallo, por eso se encuentra pellet acumulado en el quemador.
Esta opción se puede solucionar, graduando dichas limpiezas, incrementando las cargas de pellet o incluso verificando que el pellet no tenga humedad y no se capaz de conservar correctamente las brasas.
Por ultimo le comunicamos que cuando la caldera entra en el proceso de Espera Demanda, si realiza previamente una limpieza del quemador, dejándolo limpio para el siguiente encendido.
Le indicamos que todo esto se lo comunique a su técnico, el que seguro le dejara todo correctamente regulado. Para el cambio de la placa electrónica no es necesario que el deposito este vacío ya que esta se encuentra en la parte superior de la caldera.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 02/02/2017, 11:45 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2017
- Ubicación
- Zaragoza
- Mensajes
- 19
Re: Fallo encendido o Alarma 6: NO PELLETS
Muchas gracias por su respuesta.
Lo preguntaba poque la placa PE093 si que puedo verla en la parte superior, sin embargo la PE068 no la localizo desde la vision externa desde arriba y pensaba que quizá estaba por debajo. POr eso preguntaba lo de si era necesario separar el silo.
Entiendo pues que tanto PE093 como PE068 pueden sustituirse sin mover el silo??? (que tengo practicamente lleno)
Un saludo.
- 02/02/2017, 18:20 #4
Re: Fallo encendido o Alarma 6: NO PELLETS
Buenas tardes estimado Ciencahizadas,
En respuesta a su comentario le informamos que la placa PE-093 va acoplada a la PE-068 y se pueden cambiar sin mover el silo.
Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 05/02/2017, 12:05 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2017
- Ubicación
- LLEIDA
- Mensajes
- 2
Re: Fallo encendido o Alarma 6: NO PELLETS
BUENAS,
- YO CREO QUE BAJANCO LAS REVOLUCIONES DE DE LA FASE DE PRECARGA, SOLUCIONAMOS EL FALLO DE ENCENDIDO
-I AL SEGUNDO POBLEMA ,SUBIENDO LA TEMPERA MINIMA DE LA CALDERA (TAMBIEN SE SOLUCIONA)