    Predeterminado salta alarma desde un principio en k P10 de biocalora

    no encuentro ninguna razón de este problema desearía ayuda sobre esto e medido y comprobado todo lo que concierne al apartado especifico en el manual del usuario encontrándolo todo bien creo.
    Espero vuestras ayudas muchísimas gracias

  2. #2
    churrete está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: salta alarma desde un principio en k P10 de biocalora

    Cita Iniciado por alico Ver mensaje
    no encuentro ninguna razón de este problema desearía ayuda sobre esto e medido y comprobado todo lo que concierne al apartado especifico en el manual del usuario encontrándolo todo bien creo.
    Espero vuestras ayudas muchísimas gracias
    La alarma es por temperatura mayor a 95 grados?


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  3. #3
    alico está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: salta alarma desde un principio en k P10 de biocalora

    si y e comprobado los termostatos de riguridad están bien ,contrastados ok ,temperatura real en agua caldera 55 grados chimenea limpia,presión de tiro ok,limpieza de intercambiador ok limpieza de parrilla ok no encuentro ninguna razón gracias

  4. #4
    churrete está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: salta alarma desde un principio en k P10 de biocalora

    Es problema de la centralita. Fallo común en estas centralitas. Te he enviado un privado.