Resultados 1 al 4 de 4
- 03/12/2017, 19:23 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 10
salta alarma desde un principio en k P10 de biocalora
no encuentro ninguna razón de este problema desearía ayuda sobre esto e medido y comprobado todo lo que concierne al apartado especifico en el manual del usuario encontrándolo todo bien creo.
Espero vuestras ayudas muchísimas gracias
-
- 31/12/2017, 20:00 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- Granada
- Mensajes
- 22
- 02/01/2018, 15:23 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 10
Re: salta alarma desde un principio en k P10 de biocalora
si y e comprobado los termostatos de riguridad están bien ,contrastados ok ,temperatura real en agua caldera 55 grados chimenea limpia,presión de tiro ok,limpieza de intercambiador ok limpieza de parrilla ok no encuentro ninguna razón gracias
- 02/01/2018, 16:09 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- Granada
- Mensajes
- 22
Re: salta alarma desde un principio en k P10 de biocalora
Es problema de la centralita. Fallo común en estas centralitas. Te he enviado un privado.
Saludos!!